ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3289|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[求助]大家都来帮帮我(推荐一下降阻剂)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-4-3 09:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近经手一个油库工程,在一个海岛上,油罐基础位于岩层上面,每个油罐周围有10余根接地极,距油罐三米或五米不等,如何安装这些接地极呢?我真是有点为难了。

如果使用钻机钻孔后插入接地极,显然接地极是不能很好的和土壤接触的,如果按标准的做法进行开挖换土后打接地极,这个费用就够呛了,请大家发表一下意见,最好能引经据典,让我能和业主好好舌战一回。


看了大家发表的意见,准备采用钻孔+降阻剂的方式,请大家帮我推荐一下好的降阻剂和厂家或经销商联系方式,最好有以前已采用的项目应用范例。


[此贴子已经被作者于2007-4-3 11:28:08编辑过]
沙发
 楼主| 发表于 2007-4-3 09:57:00 | 只看该作者
现在主要有两个问题,第一,如何做才能保证接地电阻?在岩石上钻孔的费用更低,挖坑换土更高,但是工程费用势必是不能增加的了。那么钻孔后向孔里加降阻剂能发挥作用么?
第二,如果使用挖坑换土的安装方式,不加降阻剂的话有作用没有?因为我感觉业主不会同意加降阻剂的方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-4-3 10:36:00 | 只看该作者

转井,加降阻剂

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-4-3 11:06:00 | 只看该作者
庄严以前做过试验,把接地极扔海里就行了,听他说还能养蚝.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-4-3 11:10:00 | 只看该作者

你说的没错,当用钻孔机打孔后,放下接地极后,接地极不能和土壤很好的接触,但是放下接地极后还要回填降阻剂的,回填后,再填土压实基本就没什么不能良好接触的问题了!

上面仅是我个人看法,不知道对不,如有错误欢迎指正,大家共同学习!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2007-4-3 11:24:00 | 只看该作者
我现在想办法让项目各方同意使用转孔+降阻剂的施工方法,请各位推荐一下比较好的产品,谢谢各位了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-4-3 11:55:00 | 只看该作者
新时的不错,俺在深圳,十吨/八吨的有现货[em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2007-4-5 08:57:00 | 只看该作者
十吨八吨可能不够吧,估算一下大概是二十多吨。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-4-5 09:10:00 | 只看该作者
[upload=jpg]UploadFile/2007-4/200745995235776.jpg[/upload]
俺05年也做过福建省一个岛上的接地,全花岗岩的,做了个1欧姆的地也只拉了5吨降阻剂上岛,你准备做0.5的地?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2007-4-5 11:51:00 | 只看该作者
不是啊,现在我是要把这个事情弄大点,要不项目领导不重视不想出钱。。。。。。。。。。

请教一下,类似我这种角钢接地极,扁钢接地线的地网,在接地极位置钻孔(孔深比接地极长300MM左右)灌降阻剂后,还需要用降阻剂沿接地干线填埋么?
另有一点,虽然整个项目140根接地极,但是TNND业主要求验收时分区验收,也就是说我得把每个分区的接地电阻都做到一欧以下,验收合格后才能连接起来,我KAO
回复 支持 反对