这个SPD为什么没有起作用?

[复制链接]
21
发表于 2004-9-1 21:48:00 | 只看该作者
还差三个袋。呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2004-9-2 10:55:00 | 只看该作者
下面引用由猎雷者2004/09/01 03:12pm 发表的内容:
谢谢各位大虾,偶将在本周安排工程师去整改.为了伟大的无产阶级的防雷事业,倒贴也要上!
别人说要三个代表,偶却带了三个表!

最后一点:看看他是不是把压敏模块型的,不带N-PE间隙的SPD模块接在了RCD[漏电保护器]的后面。——这个很重要,很重要。一定看清楚。切记!切记!
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
 楼主| 发表于 2004-9-2 12:27:00 | 只看该作者
得,不如请你老兄去北海FB,顺便去现场看看好了.如何?
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2004-9-2 12:35:00 | 只看该作者
周六可以考虑去溜达一下:)哈哈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2004-9-8 19:41:00 | 只看该作者
24楼:
最后一点:看看他是不是把压敏模块型的,不带N-PE间隙的SPD模块接在了RCD[漏电保护器]的后面。——这个很重要,很重要。一定看清楚。切记!切记!


请教雷神大哥:你所说的重要是什么意思呢?难道不能接吗---是怕避雷器泻流时保护器跳吗?能告诉我原因吗?
 


回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2004-9-10 11:32:00 | 只看该作者
我赞同你的观点!!不妨让他把模块的通流量等参数及空开的额定电流贴上来,大家分析一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2004-9-10 11:36:00 | 只看该作者
我是说九楼!呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2004-9-10 13:45:00 | 只看该作者
下面引用由斯峰2004/09/08 07:41pm 发表的内容:
24楼:
最后一点:看看他是不是把压敏模块型的,不带N-PE间隙的SPD模块接在了RCD的后面。——这个很重要,很重要。一定看清楚。切记!切记!
请教雷神大哥:你所说的重要是什么意思呢?难道不能接吗---是怕避雷 ...

不能接。尤其恶劣环境。否则SPD等于没用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2004-9-10 22:03:00 | 只看该作者
完蛋了,看不懂~~~~~~~~~~~555555555555555555555
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2004-9-15 10:28:00 | 只看该作者
查一下是否存在地反击
回复 支持 反对

使用道具 举报