以下6种情况的任何一种都有可能造成上述事故。 1、安装不规范。[重要原因之一]。比如:没有接地或者接地不合格。断路器断开或者连接线松动未连接。 2、接地系统不良。[重要原因之一]。比如:根本没有接地系统,或者使用的地网接地电阻非常大,以至于接地阻抗比线路回路阻抗还要大。再比如,使用了两套接地系统,本身线路的‘零’线是单点接地的,而现在你再给重新提供一组地线等等。 3、线路屏蔽非常不好。[重要原因之一]。比如:线路架空直接引入电源开关设备。或者,线路虽然屏蔽,但是屏蔽管与接地网未做任何电气连接。再或者,电源线路直接或者间接和直击雷防护装置有连接。等等。 4、SPD的残压太高。如果你选择的是KXXX等,残压会太高。因为Uc本身很高。这个时候,后续雷击后SPD的残压回直接干掉电源开关设备。损坏是正常的。 5、布线系统严重不合格。比如:大的闭合环路布线,使得环路的感应电流巨大,数千安的感应电流足以干掉设备。再或者,有非常大的开路环路,使得环路的感应电压巨大,达到数万伏。最后,电源环路不大,但是其和地线之间的环路相当的大。等等。 6、SPD和线路的负荷、阻抗、断路器及设备耐压严重不匹配。从阻抗分流和行波传输的角度讲,使得保护支路和被保护支路之间产生严重的震荡,SPD的分流太小,而设备端的震荡电压却已经超过总电流的50%。再者,保护水平也许在设备耐压之上等等。 个人观点如上。不正确或者有疑义的地方望讨论。 |