我们这属于少雷区,现有一单位油罐区场地长181米,宽110米,共分布6个油罐,最大的油罐罐高14米,加呼吸阀可能要15米,直径22.57米,由于罐体已腐蚀,所以必须要做防雷设施,请各位大哥指点一下
使用道具 举报
首先要知道你的油罐里装的什么.
然后.油罐壁厚是不是大于4mm
罐体腐蚀也不影响接闪啊..
我认为好像不用装防雷装置.只要做好接地就行了..
1、有钱的话,做塔针。
2、钱不多的话,塔针+避雷线(增大保护范围,可降低塔针高度)。
3、没钱就只做接地。
不管是有钱还是无钱,油罐都要有两点接地。接地电阻不在于10欧。
同意你的看发,不过像这种油气站最好是能做塔针,接地电阻不大于10欧。
同意几位大哥的看法,油罐里盛的是原油,油罐接地做的肯定都没什么问题,但他们还是不怎么放心.所以我觉得还是有位大哥说的做塔针加避雷线比较好,但象直径22.57米,高度15的罐做多高的塔针比较好啊,是不是要作成6m x 6m的网格啊,那要装多少塔针啊
看看这样可以不!
先在油区的四个角安装避雷针(按滚球法计算所要的针长撒),那六个罐肯定是要做防雷的撒!
由于油罐外观腐蚀老化,要是有条件的话可以先对油罐进一步处理,再对它进行接地,我想这样会更安全。