ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3445|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

求助:电容补偿柜中避雷器的作用

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-3-23 09:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

低压电容补偿柜中,通常加三个避雷器(如FS-0.2),请问有何作用?

沙发
发表于 2007-3-26 13:15:00 | 只看该作者
防雷作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-3-26 15:05:00 | 只看该作者

对.加啥就干啥吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-4-6 08:17:00 | 只看该作者
电力系统中过电压包括雷电(外部过电压)和内部过电压,电容器柜中加避雷器有防雷的作用,还有限制过电压的作用。通常无功补偿电容器采用星结,当发生单相接地时健全相电压升高到线电压,如果电容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破坏绝缘,所以要加避雷器限制过电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-4-6 10:33:00 | 只看该作者
电力系统中过电压包括雷电(外部过电压)和内部过电压,电容器柜中加避雷器有防雷的作用,还有限制过电压的作用。通常无功补偿电容器采用星结,当发生单相接地时健全相电压升高到线电压,如果电容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破坏绝缘,所以要加避雷器限制过电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-4-9 21:10:00 | 只看该作者

回贴子就回点有用的,

上上上楼的,那不是废话吗,防雷作用,来这里不说防雷,还说防盗啊!切!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-4-18 08:29:00 | 只看该作者

保护电源部分?

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-4-18 08:31:00 | 只看该作者
电源供给负载的电流中,含有 1.有功电流 2.无功电流(分感性无功和容性无功)
都要流过二者之间的导线,并有一点损耗(被导线损耗掉的)
有功电流,不断的被负载消耗掉,用于做功,比如机械装置的转动等其他能量形式
无功电流,不断的与电源交换能量,用于为有功的能量转换建立必要的磁场,但是建立的磁场所需只是和电源交换,理论上并没有消耗
现在通过电容器补偿,感性负载就可以和电容器相互交换这个能量了
就不用再向电源额外的索取了
这样导线上的电流就减少了,损耗减少了,导线所占的压降也减小了,电网末端的电压升高了
电源的负担也就减少了,有能力做其他需要做的事情了,相当于电源出力增加了
整体上看电容器和感性负载,等效为一个功率因数很高的负载
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册