楼主: 抗雷素
打印 上一主题 下一主题

伽玛长效电解离子接地极

[复制链接]
11
发表于 2005-10-21 09:19:00 | 只看该作者
下面引用由猎雷者2005/10/12 06:12pm 发表的内容:
天下的离子接地极大同小异,厚道的厂家,用的是紫铜(纯铜),不厚道的用黄铜.
效果好的腐蚀低的,是降阻剂(回填料)好,和接地极没有关系.
这下你明白了吗?

呵呵 兄台是内行,但是说的不完全对,可能对情报掌握不完全.又或者没有时间浪费?俺补充几点.
1:效果的确是主要和回填料有关,和棒体无关,不过离子接地极的回填料的功能不是简单的降阻剂那么简单,(前一阵就有个北京的厂家在我这里买降阻剂回去做回填料.这种效果通常都不会好)有空的时候俺专门拍块砖.
2:腐蚀状况不仅仅取决于回填料,还有其他手段,比较正规的做法是利用军工技术增加防腐蚀涂层.恩,国内的厂家愿意做这个工作的....少之又少啊.
3:还有一些基础结构,设计原理混淆,使用年限等方面的差别.(恩恩,这个暂时不说了)