呵呵。那俺就说说。 按照国际电工惯例,在对线路上雷击过电压进行检测的时候,假如使用感应式过电压脉冲记录仪器,则:此仪器的雷电流记录下限值应≥5KA;计数间隔时间应该≥2ms。 为什么这样设定呢?因为,假如周围有变压器等,其非故障接地短路电流允许小于4KA,也就是对于TT或者TN-C系统,检测其NPE线路时,其线路本身有≤4KA的暂态电流。另外,对于土壤电阻率≤1000Ω·m的区域,其第3类雷击情况[雷击建筑物附近地面]也会在接地系统接地母线产生一个高的电位,这个电位通常不大于10KV,但足以让雷电流记录仪器动作。最后,≥2ms的参数设定,是为了防止线路回波使仪器重复记录,造成误差。2ms等于一个过电压在50km线路上传播一个来回的时间。 而贵公司的产品在此参数的设定上值得推敲。你想想看。3月在北京,我与一业内知名专家在谈此事的时候,列举了目前国内大约8、9个品牌的雷击计数产品,大多存在这样的问题。其中包括贵公司的两位雷击计数器TC099-DC220,我这里就有一只。呵呵。为什么和这位仁兄谈这个呢?主要是因贵公司那“55次”的宣传。 从一个做技术的人的角度看,这样的现象代表这个行业的一种浮躁情绪。所以,我仅仅说点个人意见,不是想攻击谁啊。 心平常,自高远。浮躁的东西要不得。 |