我在设计一个高校防雷工程方案的时候,遇到点小问题,这个学校的主教学楼总6楼,全高有20多米,机房在3楼,设计的时候用不用考虑这个机房的直击雷防护(周围还有一些比它高的建筑),我自己感觉是不用,但是领导非要我拿出个依据来,我查了几个规范,里面都没介绍.如果有知道的话,帮忙告诉一声,谢谢!
使用道具 举报
我不懂,所以我不说!
如果屋顶没有应保护的设备,只是建筑物,那么建筑物自身的避雷带可以满足建筑物防直击雷的要求。
如果建筑物顶既没设备,建筑物内还有机房,那最好不再另外采取防护直击雷措施。经验告诉我们,这种情况安避雷针比不安避雷针更危险。