发表于 2007-1-4 11:08:00 | 只看该作者

“不均匀土壤中接地体的计算”俺真的不会,楼主能不能教下俺?开个价吧

跪求

急!

回复 支持 反对

使用道具 举报

32
 楼主| 发表于 2007-1-4 11:52:00 | 只看该作者

大哥,可别这么说,有什么需要尽管说就行了,只要小弟能做的肯定去做。计算是有公式的,不过公式很繁琐,有好几个,计算更是复杂的要命,所以材编成了程序,想计算的话,需要很多参数的。

比如上下两层土壤的电阻率,埋设在上下层土壤中混凝土的电阻率,上层土壤的厚度,混凝土体接地体的直径,(如果截面是长方形的话写出截面长和宽)接地体混凝土内钢筋的直径,埋设在地面下的接地体的长度。以上是垂直接地体得参数,如果还有水平接地体,则需要接地体的埋深,接地体长度(周长),接地体的形状,如果是矩形,还要给出接地体的长度和宽度。所以说是很麻烦的,另外,还要利用其他的公式算总的接地体电阻,看到了吧很麻烦的,人工计算能把人算死,还得会计算,因为公式较多,还的用对,错了也不行