ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2999|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

请教!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-12-19 11:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

大家好,小弟最近在做电源防雷模块的开发,我现在有个问题始终没有想明白,希望各位指教。

压敏电阻与气体放电管串联在一起,气体放电管起到什么作用,这种结构有什么优点与缺点。

 

[em06]
沙发
发表于 2006-12-19 11:56:00 | 只看该作者
气体放电管有续流,但不容易失效。另耐冲击电流能力强。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-12-19 14:42:00 | 只看该作者
还是分别先了解一下压敏电阻与气体放电管的特性再说吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-12-19 16:16:00 | 只看该作者

这个??

主要是为了增大冲击电流是多少

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-12-19 16:30:00 | 只看该作者
压敏电阻的主要特性是限压,气体放电管的主要特性是泄流,各用其长处!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-12-20 12:30:00 | 只看该作者
通天雷神回答这个问题比较妥当,既然挂了个名,就要为DDMM们服务不是?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-12-20 20:38:00 | 只看该作者
以下是引用leland在2006-12-19 16:30:00的发言:
压敏电阻的主要特性是限压,气体放电管的主要特性是泄流,各用其长处!

我同意這個看法

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-12-21 09:28:00 | 只看该作者
我雷盲
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2006-12-21 09:51:00 | 只看该作者

谢谢各位,压敏电阻和放电管串联这样不就增加了残压了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-12-21 17:49:00 | 只看该作者

串联?确定?哦……

L-PE上串联?L-N上串联?N-PE上串联?

L-PE上串联:可延长压敏的使用寿命,并且于限制电压影响不大。

L-N上串联:可以把放电管省掉不用,尤其,单相系统。

N-PE上串联:可以把MOV省掉不用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 21:44

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表