发表于 2007-2-5 12:39:00 | 只看该作者
计算的公式行波理论上倒有,不过根据经验来讲第一级和第二级最好在15米以上比较好的吧。不过个人觉得用电阻还是绕线电阻好点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2007-2-6 08:59:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2006-12-8 12:31:00的发言:

请问当开关型SPD与限压型之间距离大于十米时是哪个先启动?

——1、看入侵过电压从哪个方向来。2、理论上,安装在前面的先启动。

我看了有关的书籍,说当用电缆作为退藕元件时是按照行波理论计算出来的,而当电阻作为退藕元件时是根据电阻把前面的电压抬高使前面的SPD更容易动作,一个是从时间上考虑,一个是从能量配合上考虑,这让我有点迷惑。为什么同一个问题从两方面说明都可以?

——任何问题都是有多个角度多个方面的。关键:你看问题的角度在哪里?举个例子:“西红柿”是蔬菜还是水果?

其实,你问的问题很奇怪。关系到:雷电的入侵波是“电压波”还是“电流波”的问题。从雷电入侵类型上讲,这个入侵波有可能是“电压波”也有可能是“电流波”。

依据行波理论来计算的时候,可以不管它是“电压波”还是“电流波”,只要是一个“矢量波”就可以了。它的局限在于:它忽略了波传输的媒介对波型的影响。仅仅考虑波的传输阻抗、波的陡度。

而关于“能量配合”中电阻分压的理论是:假设入侵波是一个电压波。并且,不管它是不是“矢量波”,只要是个电压波,咱就用基尔霍夫节点电压法来计算和处理。

那么,说到这里就简单了吧?

一个考虑波的方向,一个考虑波的类型。

不错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2007-2-6 11:07:00 | 只看该作者

一点心得,感谢认同。

其实,有很多这样的问题,只有多讨论才有一个基本的共识的。

忙的时候没有空去想问题,看见问题才会想。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2007-2-8 21:08:00 | 只看该作者
一般第一级是开关,后面才是限压吧