ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1759|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

我想问雷神--3

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-11-28 22:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

雷神老大哥,,你好~~

有个问题:

有次去检测,检测配电箱里 PE线 接地电阻,,用的MODEL 4102。引线往PE上一搭,,前面空开就跳闸。

拿开引线,,合闸。。。再一搭 又跳闸。。

想问问,,怎么回事??

沙发
发表于 2006-11-28 22:40:00 | 只看该作者
RCD就是漏电保护器有的点问题,估计他们安装的是4P空开,并且N和PE是一条线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-11-29 16:53:00 | 只看该作者

我还是不太明白为什么会跳闸  尤其不明白为什么一搭线上去它才跳??

我知道的是:N PE合用一条线,,,N线好象不能串空开.

因为有故障电流过NPE线时,,,就要发生跳闸了......不知道我分析的对否??

那为什么一搭就跳  我还是想不通啊.

难道说这个动作导致漏电了???还是说RCD坏了,,它坏了干吗 非要我测的时候才跳呢??

等待回答~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-11-29 22:20:00 | 只看该作者
呵呵。改日回答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-11-30 15:05:00 | 只看该作者

嗯。期待雷神

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2006-12-1 19:32:00 | 只看该作者
焦急的等待 雷神中。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-12-2 10:21:00 | 只看该作者

短路了呗!!

既然PE和N是共线,零线通过MODEL 4102对地短路吧!(为什么MODEL 4102没有烧呢?)

你把零线接在空开上试试.

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 21:22

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表