ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7717|回复: 23
打印 上一主题 下一主题

如何正确规范的使用降阻剂

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-11-21 13:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

以下内容仅供参考,如有不详尽的之处敬请砸砖,如有你觉得被忽悠的感觉,请自认倒霉!!![em01][em01][em01]

 

1、降阻剂的了解:也就是你对产品的性能、用途的了解。在这我只举例自己常用的产品的性能;长效防腐接地降阻剂的要求有防腐性能、降阻效果和稳定性,使用寿命和环保性能。

2、降阻剂的选择根据实际情况选择合适的降阻产品。最常见的降阻剂有化学降阻剂和物理降阻剂两大类种;选择时应注意事项:

1、(质量)合格的降阻产品是经国家相关检测部门检测,各项技术指标完全符合我国现行《接地降阻剂暂行技术条件》要求的。

2、(包装)本产品采用双层包装,内层为PVC袋,外层为编织袋。

 3、(标识)编织袋上标有产品名称、型号、厂名。

4、(运输)运输时要注意防雨、防潮、防硬物损坏包装。

 5、(贮存)降阻剂应贮存在不受雨淋和水浸场所。户外贮存时要有防雨、防暴晒措施。只要不开封和无包装破损,不遭水浸,其保存期为两年。施工现场发生被雨水浸湿异常情况时,应在2天内使用。被水浸泡的降阻剂可作为细土回填使用。 3、降阻剂的使用:以下两点情况中使用最常见;

(1)为降低工作接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地和抗干扰接地的接地装置接地电阻;

(2)为改善装置的品质和延长其使用寿命。适用于发电厂、变电站接地网、电力和通讯线路的杆塔接地,各类弱电设备的防雷与抗干扰接地、油库、炸药库和其他易燃易爆品储藏及生产场所的接地。

 4、降阻剂的用量降阻剂的经济用量应视不同的土壤而定,在接地体上的敷设厚度应在5—15cm之间,为方便计算,推荐用量如下表:土壤电阻率Ω·m 用量kg/m 接地形式ρ≤500500<ρ≤10001000<ρ≤2000ρ>2000 水平10—1515—2020—3030—35 垂直12—1616—2222—3232—40 5、降阻剂的施工及通用要求

1)、施前检查项目及要求: ①降阻剂应是同一品牌、型号的产品。 ②水清无污染、水中无泥沙等杂物。 ③沟、孔的尺寸、形状等符合设计要求,四壁较平整,孔、沟内无杂物。 ④垂直接地极居孔中央放置,水平接地极水平居中,离沟底距离不小于40mm且较均匀(必要时可用细线固定)。 ⑤接地引下线已按设计要求涂刷防锈漆并已初凝。

2)、调制降阻剂按水:降阻剂=0.4~0.6:1.0的重量比加水并充分搅拌直至成粘糊状。水平接地用水量以刚好能够润湿全部干粉并可搅拌成糊状即可。垂直接地孔用降阻剂加水量可视情况取高值。过大的加水量会延长施工时间。

3)、浇灌、包覆、初检将调制好的糊状降阻剂轻轻倒入(以防泥石、杂物混入降阻剂中)接地沟、孔内直至全部无遗漏地包覆住接地极,并初测包覆厚度不小于40mm,钻孔四壁充实,不足时要补充。

4)、复检与回填夯实待降阻剂初凝后,详细检查降阻剂包覆应表面均匀、充分无遗漏、无杂物混入,包覆体厚度最薄处不少于40mm,不足时要补充降阻剂。检查无误后,抽走固定细线,轻轻回填无硬物和树枝的细土,厚度要达到20mm以上,然后再加其他土壤并夯实。夯实后的回填土表面应略高于周围地平面。

5)、对接地引下线要求接地引下线在地表交界段需全段涂刷2~3道环氧沥清漆、FVC漆或其他耐久漆,其地下段长度应使埋入降阻剂的部分不短于20mm,地表上面部分长度不短于30mm。

 6)、深井接地深井接地有时是必需的。通常井深由找到电阻率低的地层或地下水来决定,一般达数十米。施工时用专用机械钻孔,孔径为80~150mm。有时要配以局部爆破,炸松四周土壤,以填充降阻剂,扩大降阻效果。接地电极用四壁上钻有Φ10~15mm通孔的钢管。用压力将调制好的降阻剂注入管内,通过壁孔使降阻剂从内外两侧包围钢管并充实整个钻孔。

[此贴子已经被作者于2006-11-27 17:54:24编辑过]
沙发
发表于 2006-11-21 14:50:00 | 只看该作者

太乱了,俺都快看不明白每米要用多少公斤了,帮您重新排版了下:

如何正确规范的使用降阻剂

1、降阻剂的了解:也就是你对产品的性能、用途的了解。在这我只举例自己常用的产品的性能;长效防腐接地降阻剂的要求有防腐性能、降阻效果和稳定性,使用寿命和环保性能。

2、降阻剂的选择根据实际情况选择合适的降阻产品。最常见的降阻剂有化学降阻剂和物理降阻剂两大类种;选择时应注意事项: 1、(质量)合格的降阻产品是经国家相关检测部门检测,各项技术指标完全符合我国现行《接地降阻剂暂行技术条件》要求的。3、降阻剂的使用:以下两点情况中使用最常见;(1)为降低工作接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地和抗干扰接地的接地装置接地电阻;(2)为改善装置的品质和延长其使用寿命。适用于发电厂、变电站接地网、电力和通讯线路的杆塔接地,各类弱电设备的防雷与抗干扰接地、油库、炸药库和其他易燃易爆品储藏及生产场所的接地。

 4、降阻剂的用量降阻剂的经济用量应视不同的土壤而定,在接地体上的敷设厚度应在5—15cm之间,为方便计算,推荐用量如下表:土壤电阻率Ω·m 用量kg/m 接地形式ρ≤500 500ρ≤1000 1000ρ≤2000 ρ2000 水平10—15 15—20 20—30 30—35 垂直12—16 16—22 22—32 32—40

5、降阻剂的施工及通用要求

1)、施前检查项目及要求: 降阻剂应是同一品牌、型号的产品。 水清无污染、水中无泥沙等杂物。 沟、孔的尺寸、形状等符合设计要求,四壁较平整,孔、沟内无杂物。 垂直接地极居孔中央放置,水平接地极水平居中,离沟底距离不小于40mm且较均匀(必要时可用细线固定)。 接地引下线已按设计要求涂刷防锈漆并已初凝。 5)、对接地引下线要求接地引下线在地表交界段需全段涂刷2~3道环氧沥清漆、FVC漆或其他耐久漆,其地下段长度应使埋入降阻剂的部分不短于20mm,地表上面部分长度不短于30mm 6)、深井接地深井接地有时是必需的。发表于 2006-11-21 15:44:00 | 只看该作者
"4、降阻剂的用量降阻剂的经济用量应视不同的土壤而定,在接地体上的敷设厚度应在5—15cm之间,为方便计算,推荐用量如下表:土壤电阻率Ω·m 用量kg/m 接地形式ρ≤500 500ρ≤1000 1000ρ≤2000 ρ2000 水平10—15 15—20 20—30 30—35 垂直12—16 16—22 22—32 32—40 "     这里只有在不同土壤电阻率的用量,却没有说能大概达到的效果,不知能不能说详细点?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-11-21 17:17:00 | 只看该作者

这要做大量的长期的实验,在这方面美国海军做了大量的实验,得出了很多 的实验数据,楼上的有兴趣可以多去图书馆查查。

俺手头上有本小日本的专家写的《图解接地》,也有不少数据,但俺不喜欢小日本,所以不想参考他的东东。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-11-22 09:44:00 | 只看该作者

大胡子兄如果有这方面的资料就给我弄一分啊,到图书馆去找那还不要命啊,也不知道找的到不!先谢谢了!

能行的话把那本小日本的东西也给我学习一下,先进的东西我们还是要学的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2006-11-23 14:07:00 | 只看该作者

谢谢crazy及胡子兄的帮忙,经常看到关于降阻剂类似的疑问?但又因工作比较忙,所以贴的时候也就比较马虎了。抱歉!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-11-23 14:14:00 | 只看该作者
以下是引用ericowh在2006-11-21 15:44:00的发言:
"4、降阻剂的用量降阻剂的经济用量应视不同的土壤而定,在接地体上的敷设厚度应在5—15cm之间,为方便计算,推荐用量如下表:土壤电阻率Ω·m 用量kg/m 接地形式ρ≤500 500ρ≤1000 1000ρ≤2000 ρ2000 水平10—15 15—20 20—30 30—35 垂直12—16 16—22 22—32 32—40 "     这里只有在不同土壤电阻率的用量,却没有说能大概达到的效果,不知能不能说详细点?

要知道降阻剂达到的效果那得看你使用的降阻剂是什么产品?合格的产品是通过相关部门的检测的,检测报告内容是包含了该项内容的。我怎么发觉你没用过降阻剂吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-11-24 10:02:00 | 只看该作者

我手头有大量美国艾力高公司的GEM25A降阻剂的相关技术参数资料。

冻东,我告诉你啊,别以为你会用啊。你哪个降阻剂也就适用小面积的地网。

我们这些经常用降阻剂的人应该自己清楚,我们用的次数越多,我们对他的原理以及效果就越明白啊。

其实我们都知道的,真正能够把接地电阻达到接地要求是我们所掌握的技术与技巧,而并不是在于产品。

如果真的有那么好的产品那么我们在家里坐着数钱就可以了啊,哈哈。别人自然会找上门的啊。

不多说了啊,说多了容易得罪人啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2006-11-24 10:57:00 | 只看该作者

“真正能够把接地电阻达到接地要求是我们所掌握的技术与技巧”。

说的没错,使用降阻剂也只是我们所掌握的降低接地电阻的方法之一。

我想请问个问题?

美国艾力高公司的GEM25A降阻剂只适合用于大型接地网吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-11-24 13:18:00 | 只看该作者
以下是引用ericowh在2006-11-22 9:44:00的发言:

大胡子兄如果有这方面的资料就给我弄一分啊,到图书馆去找那还不要命啊,也不知道找的到不!先谢谢了!

能行的话把那本小日本的东西也给我学习一下,先进的东西我们还是要学的。

这几个周末已经在深圳图书馆抄了好几页了,别急。

以前新图书馆车停一天也是5块钱,在里面呆一整天看书超爽,这个月开始每个小时要再加钱了,真是连书也不让老百姓看了,5555555555,要不ericowh支援俺点停车费?

[em02]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册