ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3794|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

电源系统:TT-TN-IT是何意

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-11-7 10:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

在对电源防雷产品的介绍中经常会看到:电源系统:TT-TN-IT这样的标柱,不知道这具体指的是什么?

还有一个问题要请教:对电源防雷产品性能的评价除了主要的几个技术参数:In、Uc、限制电压之外,还有那些是必须注意的?

沙发
发表于 2006-11-7 13:39:00 | 只看该作者

TTTNIT这些标记代表电力系统中的接地形式,他们分别是ITTTTN-CTN-STN-C-S

他们的含义是:

第一个字母表示电力系统对地的关系。

T:一点直接接地

I:所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地

第二个字母表示装置的外露可导电部分对地的关系

T:外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关

N:外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(交流系统中,接地点通常就是中性点)

后面的字母代表中性线与保护线的组合

S:中性线与保护线是分开的

C:中性线与保护线是合一的

在电力系统中有5中接地方式,下面逐一分析每重接地方式的优缺点。

1IT系统

IT系统是三相三线式接地系统,该接地系统变压器的中性点不接地或经阻抗接地,无中性线N,只有线电压(380V),而无相电压(220V),保护接地线各自独立接地。该系统的优点是当一相接地时,不会使外壳中带有较大的故障电流,系统可以照常运行,同时由于各设备的保护接地线PE彼此分开,相互之间没有干扰,电磁适应性也比较强,其缺点是不能配出中性线N

2TN-C系统

TN-C系统被称为三相四线系统,该系统中性线N与保护地线PE合二为一,通称PEN线。这种接地系统对接地故障反应灵敏度高,线路经济简单。在一般情况下如选用适当的开关保护装置和足够的导线截面积,也能满足安全要求,目前国内这种系统应用的比较多,但它只适用于三相负荷较平衡的场所。

3TT系统

通常称TT系统为三相四线接地系统。该系统常用于建筑物供电来自公共电网的地方。TT系统的特点是中性线N与保护接地线PE无任何电气连接,即中性点接地与保护接地是分开的。该系统在正常运行时,不管三相负荷平衡与否,在中性线N带电的情况下保护接地线PE不会带电,只有出现单相接地故障时,由于保护接地灵敏度低,故障不能及时切断,设备外壳才可能带电,但是故障电流取决于电力系统的接地电阻和保护接地线PE的接地电阻,其值往往很小,不足以数千瓦的用电设备保护装置短开电源,为保护人身安全,必须采用残余电流开关作为线路及用电设备的保护装置,否则只适用于负荷较小的用电系统,正常运行的TT系统类似于TN-S系统,也能保证人与设备的安全和取得合格的基准接地电位。

4TN-S系统

TN-S系统有5根线,包括三根相线(L1L2L3)、一根中性线N及一根保护接地线PE。在该系统中仅电力系统一点接地,用电设备的外露可导电部分接到保护接地线PE上。通常当建筑物内设有独立变配电所时,进线才采用该系统。TN-S的特点是:中性线N与保护接地线PE除在变压器中性点共同接地外,两线不在有任何电气连接。中性线N是带电的,而保护地线PE不带电。该接地系统完全具备安全和可靠的基准电位,其优点是在正常工作时保护接地线PE上不出现电流,因此设备的外露可导电部分也不呈现对地电压。在事故时也容易切断电源,因此比较安全,但费用较高,多用于环境条件比较差的场所,此外,由于保护接地线PE中不出现电流,因此具有较高的电磁适应性。

5TN-C-S系统

TN-C-S系统由两个接地系统组成,第一个系统是TN-C系统,第二个系统是TN-S系统,两个接地系统的分界面在中性线N与保护接地线PE的连接处,分开后即不允许在合并。该系统一般用在建筑物的供电由区域变电所引来的场所,进户之前采用TN-C系统,进户后进行重复接地,进户后变为TN-S系统。TN-C系统前面已进行过分析。TN-S系统的特点是:中性线N与保护接地线PE在进户时共同接地后不能在有任何电气连接。在该系统中,中性线N常会带电,保护接地线PE连接的设备外壳及金属构件在系统正常运行时始终不带电,因此TN-S系统明显提高了人和设备的安全性。

 

[此贴子已经被作者于2006-11-7 13:45:08编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-11-7 15:31:00 | 只看该作者
好,支持楼上的朋友
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-11-10 20:27:00 | 只看该作者

哈哈!

[em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-11-13 12:12:00 | 只看该作者
支持2楼的朋友,[em01][em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-11-17 10:58:00 | 只看该作者
专业!这就是传说中的专业!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-3-19 14:42:00 | 只看该作者
闪电黄瓜说的真不错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-3-19 15:34:00 | 只看该作者

支持2楼的意见

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-3-26 10:24:00 | 只看该作者
2楼说的不错,我也学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-3-26 15:26:00 | 只看该作者
以下是引用雷电之星在2007-3-19 14:42:00的发言:
闪电黄瓜说的真不错!

说的太好了.可是我该是没有背下来
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-26 20:48

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表