ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4290|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

帮我看看,这地线怎么搞!!??

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-10-31 10:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我单位现在要搬入新大楼办公.而大楼内有很多单位.楼顶有防雷设施.现在的问题是我单位在九屋一部分,里面有一个计算机房,按要求要有防雷(浪涌)保护,安全保护等接地.可问题是楼房已装修完,管理部门不让重新做地线.因整个楼的防雷是经过建筑物内钢筋作引下线,能不能通过机房内建筑物钢筋作为接地体.机房大约有三十平米.如果行,如何做?谢谢了.
沙发
发表于 2006-10-31 11:07:00 | 只看该作者
好像是不可以。因为闪电在泄放时会将雷电流引入室内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-10-31 11:31:00 | 只看该作者

钢筋接地了的话是可以的

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-10-31 11:31:00 | 只看该作者

没有办法的情况下,就只能引用主钢筋,先前我也做过类似的工程,广电系统的,应该没有问题

我记得好像通天在有些帖子上也说过。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-10-31 11:32:00 | 只看该作者
可以,你在靠近机房的地方找一个柱子,最好能找到柱子在机房内(不要找外墙的柱子)。然后打开柱子能看到主钢筋为主,用铜铁接头和它焊接好,引出接地线接上就可以了。一般情况接地电阻都是比较小,符合要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-10-31 16:47:00 | 只看该作者
剔出机房内部的主钢筋(一般会在墙角处或者承重柱上),测试其接地电阻,如果接地电阻小于1欧姆(联合接地)则应该可以接的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-10-31 17:15:00 | 只看该作者

可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-10-31 21:01:00 | 只看该作者

呵呵,这问题我总感觉问得有点别扭,要是你在90年代问这个问题还好,到现在问好像有点,呵呵......

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-10-31 21:17:00 | 只看该作者
以下是引用yunnan9711在2006-10-31 21:01:00的发言:

呵呵,这问题我总感觉问得有点别扭,要是你在90年代问这个问题还好,到现在问好像有点,呵呵......

有同感!!!!我举双手赞同~~~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-11-1 10:34:00 | 只看该作者
敲墙头把!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 21:07

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表