“只用了胶管套过来的”
这能起到屏蔽作用吗?建议您去买本北京邮电大学出的《屏蔽与接地》好好看看,高攸纲著。
“海边的接地实在是难做,2米的角铁打了十多根还是不效用”
没打到含水层,不够深,用铜包钢试下,打二、三组6-9米深的就可以到1欧姆了,去年俺在南澳金沙湾做过。
随便就看到这二处问题,真的没时间打字了,如果您在深圳有空带二瓶老酒来俺这儿俺们慢慢聊。
使用道具 举报
看情况了!!!要懂得灵活运用滴!!!
我现在代理一个美国的防雷产品!前身是美国国防与军事部专用产品!是世界一线产品!
优质的东西当然价格会较高!我们公司是不做零售的!
只做大规模高级尖端设备等电涌保护!20免费跟换保证!做批量!
但是你若没有找到满意的话可以找我!QQ-372605170 助人为乐咯~本人在深圳~
摄象机是弱电系统的```` 想当避雷针用`````接地的要求非常之高
接地做不好 不用说进口的避雷器 外星的避雷器都没用