如一类建筑物采用双针单独避雷针进行保护,在建筑物两侧。距建筑安全距离为大于3米,针高15米,建筑物长为10米,宽为8米,檐高4米,脊高6米.求其保护范围!!?????*
1、首先算2×两针间距应大于30米.
2、在两针避雷针间的垂直平分线上,其上边线的保护高度规范中的公式代入, ??这里问一个这个是不是求虚拟的针高呀!和其最高点脊高6米做比较呀!如果高其进行下一步计算,小的话不用算了吧!
还有就是双针的保护范围是虚拟针距屋檐边的长度吧?
使用道具 举报
我的贴子都发一天时间了,为什么没有回贴呢?难道这些问题太简单了!还是没有人............
双支针计算忘了?以前怎么教你的,就饭吃了??
30米滚球计算,保护范围足够了?
针与建筑的距离要求与接地电阻有关。应计算。
还是那句话,表动不动就拿规范欺负人..............[em13]
首先我想问问你的这个建筑物是炸药库还是兵工厂啊?那么严肃??
1、最大保护半径为18米(其实不到18米)
2、2针距离为16米(都在长10米两端各3米处)
3、故一针保护最大半径为9米(习惯算法,见笑啦)
4、按此计算,两等高独立避雷针14米足够,最低点为11.9米(故15米完全没问题)
狂顶楼上的,那哥们每次都不回答问题,就知道让人看规范,一点实际问题都没解决,受不了!老头,我喜欢你!