[求助]急救!新建建筑物及部队里的火药库的接地测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-10-19 14:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

新建建筑物接地:

设计图纸要求不大于1欧。

验收根据设计,但其测试方法。有争议!例如4102表,按仪表要求连接线,电压极距建筑物大于20米,电压极与电流极10米,测得接地电阻2-3殴左右(电压极,电流极位置土壤良好的情况下),去掉线阻的话,我们采用仪表放在被测建筑物,能降0.6欧左右。想达到小于1欧,很困难。但施工队自检用的是手动摇表,电压极距建筑物20米,电流极距建筑物40米,测得1欧以下。

举例:

如一新建筑楼房长50米,宽15米,高21米 地网对角钱为52米为D。采用通信基站附录接地的测试方法要求,我采用2D地中距离,电流极为2×52=104米,电压极距地网的距离为(0.5-0.6)的电流极距地网距离,电压极为如果0.5的话为50米,如0.6的话为40米,其接地电阻为0.4欧,0.6欧。如果是5D的呢?电流极为250米的线,电压极为125米,实际证明电压极与电流极加大距离,必导致接地电阻的减小。问其测试方法的可行性,检测机构的权威性!如何应对!请各位前辈指教!

还有去检测一个军区部队:

火工品库,拆分泵房,检测中心、拆分工房等地爆器材的建筑。设计独立避雷针为10欧,单独接地。内部设备为不大于1欧。

开始,我们以为是按规范来,没有按设计考虑。采用仪表的要求,电压极距建筑大于20米,电流极与电压极为10米,测得4欧,后来得知设计中有小于1欧的。就采用3-5倍的方法测得,接地为0。8欧。(火工品库、高压泵房、周转库都没有独立避雷针保护,采用金属彩板。是否符合规范要求。)请各位大虾指教一下,防雷接地电阻怎么测试,什么样方法测试相对科学!有依据!请各位防雷前辈指教,万分感谢!!!

[此贴子已经被作者于2006-11-13 14:57:40编辑过]
沙发
 楼主| 发表于 2006-10-20 15:14:00 | 只看该作者
难道说版主没有回贴的吗!我们在论坛发贴子,居然没有回贴,请大家支持一下!!!!!
[此贴子已经被作者于2006-10-20 15:16:09编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-10-23 10:40:00 | 只看该作者

版主急救呀!

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-10-23 11:01:00 | 只看该作者

很专业哦,楼主!!

可能版主还没有来得急与防雷检测中心的人员沟通吧...

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-10-23 11:09:00 | 只看该作者
接地测试吗?给我你的电话,我打给你,写的东西太多了,费劲。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-10-25 09:20:00 | 只看该作者
随意随意咯 嘎嘎嘎嘎嘎嘎
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-10-26 15:28:00 | 只看该作者

问题没有回答的,悲哀,我帮你顶顶吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-10-26 17:51:00 | 只看该作者
字太大,看不清
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-10-27 09:19:00 | 只看该作者
每种表的测法都不同,测得一个大概就可以了,以后国标对接地电阻没那么高的要求,最主要的是做好等电位就可以了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-10-30 10:20:00 | 只看该作者

但是,实际中涉及接地测试的敏感问题.加上,我们是按照设计走的,怎样才能提出符合事实.况且,我们出据检测报告,隐患整改意见书怎么提呀!就像QQOBO所说的,我们检测的是按照依据来的呀!

[此贴子已经被作者于2006-11-14 9:28:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报