ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4955|回复: 25
打印 上一主题 下一主题

直击雷能否造成电缆的熔断?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-10-19 11:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

客户要做无线监控系统。我想把天线放在楼顶上,不安装避雷针,设备放在室内。用细一些的同轴电缆将室外天线和室内设备连接。当天线被直击雷击中的话,同轴电缆会因为自身承载不了巨大的雷电流在未进入室内之前就熔断了,从而不会损坏(保护)室内的设备。 以后也只需要换根电缆就可以了。

     

呵呵,这只是我自己想出来的,不知道对不对,请各位大虾批评,指正!

[此贴子已经被作者于2006-10-19 14:55:33编辑过]
沙发
发表于 2006-10-19 13:40:00 | 只看该作者

在进入室内的同轴电缆应加装适合的SPD,在把屏蔽层接地,线路过长的话,每隔15到25m屏蔽层应与圈梁焊接接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-10-19 14:55:00 | 只看该作者
lovintcm你好,我是意思说如果直击雷击中天线,雷电流能否在未进入室内之前把同轴电缆熔断?从而保护设备
[此贴子已经被作者于2006-10-19 16:07:05编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-10-19 16:15:00 | 只看该作者
同轴电缆可能会被熔断,但设备不一定就得到保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-10-19 16:30:00 | 只看该作者
同意4楼的意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-10-19 16:39:00 | 只看该作者

我才接触 不太明白 以下纯个人意见

感觉楼主说的有点像保险丝

但在电缆被熔断之前 雷电流已经到达设备处

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-10-19 16:47:00 | 只看该作者
当然可能被熔断,但也当然可能不熔断,而且在没熔断之前,我想电流早把设备喀嚓喀嚓了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-10-19 22:55:00 | 只看该作者

此方法完全不可取,斑竹看到会很生气的,当然后果也是比较严重的(设备损坏)

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2006-10-20 00:13:00 | 只看该作者

是这样,我以前曾在一个20多层的办公楼上安装一个无线网桥,天线和设备共用一个钢管架在女儿墙上,没有和避雷带相连,也没有SPD。设备是由一条非屏蔽网线进入到室内。在往上二层的塔楼上有一个避雷针。

有一次打雷后,第二天客户说不能上网,我去了以后发现从室外设备进入到室内的网线烧断了,重新连上以后,又能正常工作。设备却没有损坏,请问这是啥原因啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-10-20 01:37:00 | 只看该作者

请教楼上几位,是和同轴电缆的距离有关系嘛?举个不太切合实际的例子来说,如果天线和设备相隔有几公里远,还会损毁设备嘛?