防雷器级间配合问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-10-18 16:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问A-B级防雷器或者B-C级防雷器之间的退耦距离应该指的连接电线距离吧?跟两者的空气距离有关吗?比如两个并排的配电柜一个装B级一个装C级,只要他们的电气距离超过5米就不要退耦是不是啊?
沙发
发表于 2006-10-18 16:43:00 | 只看该作者

是的

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-10-25 16:01:00 | 只看该作者
理论上如此,不行就装退耦器,要不就用3-4米线卷9圈左右,代替退耦器,应该是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-10-25 16:05:00 | 只看该作者

好像是...

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-10-25 22:56:00 | 只看该作者

首先俺啰嗦一下啊,对于我们来说,B级代表第一级,C级代表第二级,D级才是代表第三级,再下来就是防雷插作了,而A级呢???这破玩意也许指的是高压瓷罐避雷器(高压部分俺不关心它),与我们在座的没关系啊,不要再犯这个错误里了;

B-C的距离15米以上

C-D的距离5米以上

D-防雷插座??随便你(本身防雷插座带有的电源线就有3~5米)

什么破节藕器(退藕器)不要也罢,那破东东足够买上几大卡车大洋芋,还是买点电缆线采用凯文接线方式连接吧;

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-10-25 23:17:00 | 只看该作者
BC级间5米的退藕距离太小了,标准中规定至少要10米呀。
回复 支持 反对