导线截面积与冲击电流关系

[复制链接]
11
发表于 2006-8-28 11:28:00 | 只看该作者
在BBS里;(M)[+/-N]代表M的+/-N次方;中间没有点的话。老兄你不是第一天上BBS吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2006-8-28 11:41:00 | 只看该作者

呀!明白了,非常感谢雷神。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2006-8-28 11:56:00 | 只看该作者
客气。兄弟。我能力有限,所知有限。讨论的不准确或者不对的地方望告知。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2006-8-28 12:08:00 | 只看该作者
哪里呀,我还有很多地方不懂呢,还要多向前辈们多多学习呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2006-8-28 12:13:00 | 只看该作者

写下俺自己的经验值:

KA      mm以上

3-5      4

10       6

15       10

20       16

40       25

60       35

100      50

200      90 

补充下:

国标规定的防雷器接地要求:信号4平以上,电源10平以上

防直击雷针的引下线俺常用90平的耐火屏蔽线,就是现在铜缆成本太高!

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2006-8-28 13:00:00 | 只看该作者

胡说有理:)

不过,估计找你麻烦的人多了。原因……你想想。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2006-8-28 13:44:00 | 只看该作者

论读书,也可以做到!

向雷神学习!S=I/C*T1/2

S—接地线的最小截面,mm2  

 I—流过接地线的短路电流稳定 

 C——接地线材料的热稳定系数,根据材料的种类、性能及最高允许温度

和短路前接地线的初始温度确定。钢材C取70。

T故障电流时间

有个不好之处,在WORD里面编好的公式不能复制过来,不知道能不能解决?

[此贴子已经被作者于2006-8-28 13:47:43编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
 楼主| 发表于 2006-8-28 13:51:00 | 只看该作者
以下是引用蓝色闪电在2006-8-28 13:44:00的发言:

有个不好之处,在WORD里面编好的公式不能复制过来,不知道能不能解决?


有个办法,在WORD里编辑好后,转换成图片就可以传上来了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2006-8-28 13:58:00 | 只看该作者
你这个公式是工频吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2006-8-28 13:58:00 | 只看该作者
以下是引用ct在2006-8-28 13:51:00的发言:

有个办法,在WORD里编辑好后,转换成图片就可以传上来了。

下次会了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 02:19

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表