医院的供电系统一般采用IT供电!不接地!

但是在做防雷处理时又必须接地!

这不是相违背????

[此贴子已经被作者于2006-8-23 16:25:56编辑过]
沙发
发表于 2006-8-23 16:43:00 | 只看该作者
医院为什么采用IT供电啊?有什么好处啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-8-23 16:44:00 | 只看该作者
一般在手术室,重病监护室!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-8-23 16:55:00 | 只看该作者

做防雷还是必要的,可以采用不同的防雷措施嘛!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-8-23 21:42:00 | 只看该作者

谁说IT系统不接地?

定义:电力系统的带电部分与大地无直接连接(或有一点经足够大的阻抗接地),用电设备的外露可导电部分通过保护线至接地极!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-8-24 10:10:00 | 只看该作者

定义我知道,可是医院用这个供电系统有什么好处就不知道了!谁能说说这个IT供电系统的优缺点吗?