求教:4-20mA线路雷电防护

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-8-16 15:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

情况介绍:
4-20mA的传感器 + 控制器
传感器到控制器距离大约1000米
传感器是测量水池水位的
分析雷电引入两条渠道:电源和传感器到控制器之间的连接线
传感器位于室外,线路帖着水池的钢管敷设——觉得钢管已经是接地良导体了
沿着直径约0.5米的钢管敷设的线路,觉得雷电感应应该不会很严重吧

以前用了一个月左右,打雷的时候烧了,控制器+传感器都有坏的。
想了一点办法,控制器的电源,外面加了个降价隔离变压器
因为控制器的电源部分是输入65VAC~265VAC的开关电源,因此采用降压变压器有利于
降低控制器电源电压
这次坚持了2个月左右,打雷的时候
控制器的电源部分烧了,传感器也坏了,sigh

不知道该怎么办了
想用TVS+电源滤波器+...
但是没有实际操作过
哪位能给提点建议啊?

沙发
发表于 2006-8-16 16:14:00 | 只看该作者

加信号和电源防雷器,做好屏蔽,及接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-8-17 09:00:00 | 只看该作者
什么样的电源和信号防雷器呢?给推荐一下吧,谢谢
回复 支持 反对