ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1572|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

求教UPS的内部器件会改变阻值么

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-8-16 13:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

前段日子看了一个机房,测得该机房UPS的N线输入前端阻值为2欧姆,而输出端电阻却为8欧姆,由于阻值相差较大,开始排查原因.

1 证明所用检测设备无故障(4102) 

2 测得N线有较小的对地电压.具体数字不记得了,反正是几乎可以忽略的,不可能对电阻产生这么大影响.

3 怀疑UPS输出端接触不好,电话咨询施工单位,对方保证接头绝对没有问题.

4 发现UPS带还带着其他许多设备,将多余设备断开后,实测输出端电阻降为6欧姆,但与输入端仍有4欧的差值.

5 机房负责人将施工公司的人找来,彻底排查N线经UPS的接头,确定无不良接触.

6 UPS销售人员解释说这是UPS的特性,N线在经过UPS内部的一个器件(什么器件名字没记清)的时候,会使电阻变大.

7 咨询了一些专家,确定UPS输入\输出端的电阻会有所差异.但变化值应该不大.

总结:以前也见过不少机房的UPS,要说2端电阻不一样的也不是没有,但是差别这样大的确实少见,难道真是UPS内部的某器件造成的??

附: UPS供电由机房内配电柜市电引入,配电柜距UPS大约3米不到.

                                   市电PE           市电N

                           ___________   __________

                                 UPS-PE          UPS-N

                          ___________    __________

大致情况应该就是这样了,小弟新人,第一次发贴,写的乱了请各位大大见谅.如有什么没说到的地方请指出,小弟尽量补充.

       

沙发
发表于 2006-8-16 14:04:00 | 只看该作者

不懂,关注

[upload=jpg]UploadFile/2006-8/20068161434617959.jpg[/upload]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-24 08:12

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表