1、准备对以太网交换机和光纤收发器做电涌保护SPD,电源系统只有L和N单相供电,无地线,因大楼不是框架式结构,准备在楼房的水管上焊接个螺杆,地线PE接在螺杆上,这样做是否合乎要求。
2、光缆终端盒原来放在壁挂式机柜内,这样做是否符合要求,光缆的加强芯是否也要接在“水管”做的地上
谢谢
使用道具 举报
能不能详细点
1 水管不能做引下线使用.
2 加强芯确实要接地.同理不能接在水管上.
强电肯定不行,弱电有可能,但不符合要求,为什么不抽主钢筋?
*现在新的楼好多水管都是PVC的,你不能保证你所在的楼房供水系统中的水管每一节都是用的金属管就不能作为弱电接地。
这个问题也好办啊,可以在楼下做个地网(当然要有资金和场地),用大于35mm的多股铜绞线引上去。
我发觉有个问题要问一下:
你们安装SPD都是直接把SPD的地线接到电源的PE线上的么?电源PE线一般是4或6mm2的啊。这样能行么?
(有部分省也是这样施工的),最大的原因是方便。
防雷哥哥们你们好!!
我的登入不了了呢?好怪啊!!!
不能用金属水管做接地,其原因不是怕没做等电位电到人,主要是因为水管在连接处为防止螺纹滑丝缠了防滑的膜,这种膜不导电,使水管在连接处出现高电阻,所以,不能用水管做接地。
用主筋多好