ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3426|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

地阻很大 为什么会把避雷器打坏

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-8-8 09:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个问题想不通,想请教大家,一个地方安装了电源避雷器,地阻是100欧姆(出事后才测量的),打雷时把避雷器打坏了,后续的用电设备且没事,这是为什么呀?地阻大,应该是不泻流的,怎么会把避雷器击坏呀
沙发
发表于 2006-8-8 09:16:00 | 只看该作者

只要接地很近,地网面积足够就可以泄放雷电流。

也可能是防雷器质量问题,楼主能不能给张打坏的防雷器的图片俺看看?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-8-8 09:20:00 | 只看该作者
地阻大,并不是不泄流,而是泄流时在地阻很大的地网上产生的降压也会很大,容易造成地电位反击.用公式 U=RI 就知道在100欧的地网上能产生多大的压降,你可以算一下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2006-8-8 09:35:00 | 只看该作者
避雷器是四片,其中两片的劣化窗口已经变红,有明显的发热变形,但没发糊的现象,另两片没明显的外观变化,只是漏流变大.我想弄明白避雷器击坏的道理,为什么后续设备没被击坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-8-8 15:55:00 | 只看该作者

超过了额定电流,所以被打坏了。

前面都舍己救人了,后面的设备当然没事了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-8-9 13:32:00 | 只看该作者

应该说产品没问题,只是击到的雷电流的强度不大,所以后面的设备才没事。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-8-9 18:01:00 | 只看该作者
估计SPD可能质量不是太好。最好公布其照片。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-8-10 10:33:00 | 只看该作者
避雷器一般用来防避感应雷之用,故通流容量不会很大,而直击雷击中附近电线或雷电击中本楼房时,直击雷或感应雷电流会远远超过避雷器的通流容量,这时避雷器把雷电流短接入地后,会自行"爆炸",以便保护设备,这样避雷器虽然爆炸了,但是设备得到了保护,避雷器也算是光荣完成任务.
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-8-10 14:43:00 | 只看该作者

呵呵,避雷器起作用了,你还想怎样?难道你要避雷器没事,后面设备被打坏.

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-8-13 22:15:00 | 只看该作者
超过了额定电流,所以被打坏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2025-2-24 15:25

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表