1、现场情况: (1)基站位于山顶,发射塔高约为50米,容易遭受雷击。 (2)电力线架空引入机房,没有金属屏蔽,基站空气开关为DZ15-63/4901漏电断路器,供电方式为三相四线制。 (3)开关电源为华为PS48300/25产品,内部有C级DOWIN牌YD40K385/3+YD40K255型防雷器一套,D级有SPDBOX防雷箱一套。防雷示意图上有直流防雷器保护,但没有看实物。ALCTEL生产的BTS有8个科龙防雷子信号保护。 (4)光缆为架空引入,没有金属屏蔽,引入机房内后,进入光纤盒,光纤加强筋未做接地处理。 (5)基站接地网经测量,接地电阻为11欧姆,合格。基站内有一等电位接地排,基站内的设备传输柜、开关电源、BTS(阿尔卡特)均已经做好等电位连接, (6)机房内有空调,空调正常工作,监控箱正常工作。BTS馈线经发射塔引入机房,馈线有屏蔽层,屏蔽层已经接地。 (7)现场示意图如下: 2、防雷情况: (1)原开关电源有C级和D级防雷器,但基站处于多雷区,防雷器的泄流量不够,且接地经过开关电源,接地线太长。 (2)我公司安装PHOENIX Powerset BC-01型防雷器,该防雷器为B+C级组合型,防雷器泄流量为50KA(10/350us),残压小于900V。 (3)防雷器并联安装在基站开关的输入端,采用100A及63A空气开关保护备份保护之用,防雷器进线采用BVR 16mm²多芯软铜线,长约为0.5m,防雷器接地线采用BVR 25mm²多芯软铜线,接地长约为0.5m。防雷器接线示意图如下: (4)直流防雷器采用32A空气开关作为备份保护之用,防雷器进线从-48V负极排引出进入空开,采用BVR 25mm²多芯软铜线长约50cm,防雷器接地采用BVR 25mm²多芯软铜线,接入正极排,长约为50cm。防雷器接线示意图如下:(5)三相电力线电压分别为351V、352V、350V,防雷器现场工作电压为206V、207V、206V,直流防雷器工作电压为-53.5V,防雷器均工作在正常工作电压下。 3、防雷器的维护 (1)防雷器正常工作的情况下,防雷器指示灯亮,指示窗口没有颜色,在非正常情况下,指示灯灭,窗口显示红色。 (2)防雷器的备份开关容量有限,可能在雷雨天气时泄流时会出现开关断开,因此需要在雷雨过后,经常巡检,防止空开断开后,防雷器不能起到保护作用,造成设备损坏。 (3)当空开闭合的情况下,防雷器模块指示灯灭或指示窗口出现红色时,应该及时将模块进行更换。 (4)防雷器接线是否松动,特别是接地线,如果松动将影响防雷效果。 (5)基站地网会随时间而腐蚀,基站的接地电阻,每隔一段时间应进行测量是否合格。 4、建议整改 (1)电力线为架空引入,容易遭受雷击,建议在进入基站的几十米部分用金属钢管屏蔽埋地引入。 (2)光纤为架空引入,内部加强筋容易遭受雷击,建议在进入基站的几十米部分改为用金属钢管屏蔽埋地引入。 (3)基站内光纤盒内光纤加强筋必须进行接地处理。其它未做接地保护的设备(如空调等)进行接地处理。
|