ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5666|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

[其它资料] 检测中的怪事

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-12-7 11:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测一个通讯公司,20几层楼,采用4102地阻仪,从楼顶放屏蔽检测辅助线一百米。但就在辅助线没有连接检测仪、一头没有连接被测物两头悬空的时候,辅助线居然带电打人,虽说电流不大,但也将检测人员手打出泡了。酷不酷。没办法,只好分析应旁边是一个大功率的移动发射塔,电磁感应造成辅助线带电,不知对否
沙发
发表于 2005-12-7 15:14:00 | 只看该作者
可能是,100的线缆来回摇晃,可能形成切割磁力线的运动产生感应电流...

检查其它看看??

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-12-8 13:50:00 | 只看该作者
现在只有这么解释
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-12-9 10:30:00 | 只看该作者

估计你估计的没错
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-12-9 11:31:00 | 只看该作者
那此移动发射塔的电磁感应也有点强了,此地的电磁环境可真恶略
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-12-25 18:42:00 | 只看该作者
接地电流?不明白怎么回事情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-4-6 16:56:00 | 只看该作者
肯定是的,上次我们也遇到过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-4-6 22:54:00 | 只看该作者
  俺也遇到过!!!在地面配电室测试时,一切正常,到屋顶测试时,一压测量键,表指针满打!!!
   还有一次是在地面总接地汇集点测量时,正常1.1,到机房测试局部等电位连接点时,居然达到12欧,后来,将辅助接地线减小到最短,测试数值基本正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-4-16 18:32:00 | 只看该作者
"100的线缆来回摇晃,可能形成切割磁力线的运动产生感应电流"虽然有100米在摇摆,但是没有形成回路呀,怎么会带电呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-4-26 17:29:00 | 只看该作者

没有形成回路,所以有电压啊,开路电压!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册