ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3415|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

防雷器的主要技术参数

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-9-29 16:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.标称电压Un
  与被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。

  2.额定电压Uc
  能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。

  3.额定放电电流Isn
  给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

  4.最大放电电流Imax
  给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

  5.电压保护级别Up
  保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。

  6.响应时间tA
  主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。

  7.数据传输速率Vs
  表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。

  8.插入损耗Ae
  在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。

  9.回波损耗Ar
  表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数

沙发
发表于 2005-12-6 20:38:00 | 只看该作者
是信息防雷还是电源防雷呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-12-25 18:40:00 | 只看该作者
楼上的这个问题问的真有意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-10-10 09:06:00 | 只看该作者
问题真有意思。[em02]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-9-4 23:35:00 | 只看该作者

谢谢!@!我在不断学习中~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-25 05:25

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表