[B]以下是引用[I]towhy[/I]在2006-9-29 14:44:00的发言:[/B][BR]其实,还有一个问题,单根垂直接地极或水平接地体、以及闭和接地网的接地电阻计算公式中的土壤电阻率为大范围内的平均土壤电阻率,比如,一根角钢接地极,理论上至少是半径20米以内的平均土壤电阻率。雷神犯了基本错误。应该是在接地体有效泻流范围内(立体)的土壤平均电阻率。除非你的测试极位置有问题。有高人说,在沙地上换土效果极好,我想应该是他的测试极正处在低电阻率区,否则,不会有如此大的作用。在地网40米范围内全部有降阻剂或金属粉,即使用摇表,0.5欧也不成问题。
有高人说,在沙地上换土效果极好,我想应该是他的测试极正处在低电阻率区,否则,不会有如此大的作用。在地网40米范围内全部有降阻剂或金属粉,即使用摇表,0.5欧也不成问题。
——呵呵。你的这个说法,行业里叫“封”。乃邪派武功之一。就是把测试电极“封”在人工接地网内。也就是行业里很的人说的:“接地电阻不是做出来的,是测出来的”。等等。但是,你可知道,对于“非均质土壤的工频接地电阻的测量”是按“差等法”来测量的。就是要求1D/2D与4D/6D条件下测量的工频接地电阻为“等值”。如不相等取其大者。
难怪梅老先生说中国一半人不会测接地电阻。