1、          试验方法:电流电压法

 测量方法及接线

 测量接地电阻的方法最常用的有电压、电流法,比率计法和电桥法。对大型接地装置如110kV及以上变电所接地网,或地网对角线D60m的地网不能采用比率计法和电桥法,而应采用电压、电流表法,且施加的电流要达到一定值,测量导则要求不宜小于30A

隔离变压器T1可使用发电厂或变电所的厂用变或所用变50-200KV,把二次侧的中性点和接地解开,专作提供试验电源用;调压器T2可使用50-200KVA的移圈式或其它形式的调压器;电压表PV要求准确级不低于1.0级,电压表的输入阻抗不小于100kΩ,最好用的分辨率不大于1%的数字电压表(满量程约为50V);电流表PA准确级不低于1.0级。

          

隔离变压器T1可使用发电厂或变电所的厂用变或所用变50-200KV,把二次侧的中性点和接地解开,专作提供试验电源用;调压器T2可使用50-200KVA的移圈式或其它形式的调压器;电压表PV要求准确级不低于1.0级,电压表的输入阻抗不小于100kΩ,最好用的分辨率不大于1%的数字电压表(满量程约为50V);电流表PA准确级不低于1.0级。

          

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2006-11-21 16:32:00 | 只看该作者

测量注意事项

1)试验时用交流电源测量接地电阻时,应采用独立电源,通常单独的所用变压器,并把中性和接地点打开,以防分流引出误差,或升不起电流,也可使用11的隔离变压器,其中性点接至被测接地体,相线接至电流极。电压的高低根据电流回路阻抗和所需要的升的电流进行估算。在满足测量要求的前提下,应尽量采用较人低的电压。

2)在许多变电所中,输电线路的架空地线是与变电所接地装置连接在一起的,这会影响变电所接地装置接地电阻的测量结果,因此,在测量彰应把架空线路的避雷线与弯电所接地装置的电连接断开。

3)电流极处因要注入较大的电流,会对附近的人畜造成伤害,因此,在测量时要有专人临护。

4)在试难时电流引线要流过较大的电流,因此,电流回路要有较大的导线截面。

消除干扰的措施

 1.消除接地体上零序电流的干扰

   发电厂、变电所的高压出线由于负载不平衡,经接地体部有一些零序电流流过,这些电流注过接地装置时会在接地装置上产生电压率,给测量结果带来误差,常用如下措施进行消除。

1)增加测理电流的数值,消除杂散电流对测量结果的影响。我们知道接地电阻Rg=  即接地电阻等于接地装置上的电压降与电流的比值。这个电压主要是试难时施加的测试电流产生的,但是如在地网中的零序电流较大,这个电流也会在接地装置上产生压降影响测试结果。为了提高测试精度,最有效的办法是加大测试电流,以减小零序电流分量所占比例。因此,“测量导则”规定:“通过接地装置的测试电流大,接地装置中零序电流和干扰电压对测量结果的影响下,即工频接地电阻的实测值误差小。为了减小工频接地电阻实测值的误差,通过接地装置的测试电流不宜小于30A”。可见,加大测试电流的办法是减小零序电流干扰的最有效措施。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2007-1-2 16:31:00 | 只看该作者

[求助]我做一接地,接地电阻为3.5欧姆,要想降为1欧姆,请问该如何做?