ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6768|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

什么是凯文接法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-3-30 16:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位前辈能解释一下?谢谢
沙发
发表于 2004-3-30 16:52:00 | 只看该作者
就是说

嗯,等我画个图才好说明

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-3-30 16:59:00 | 只看该作者
我看有地方说,是:先把电源引如避雷器,然后通过避雷后输出电源,是这样吗?但我还不是很理解
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-3-30 17:05:00 | 只看该作者
1-1 是普通接法
1-2 是普通接法等效电路

2-1 是凯文接法
2-2 是凯文接法等效电路

注意等效电路中的电阻为链接线路的阻抗

明白了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-3-30 17:16:00 | 只看该作者
大体明白了。多谢~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-3-31 09:30:00 | 只看该作者
这种接法有什么好处吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-3-31 10:30:00 | 只看该作者
降低被保护设备前的残压
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-8-21 08:34:00 | 只看该作者
降低的残压仅仅是链接线路阻抗上引起的压降吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-8-21 09:28:00 | 只看该作者
下面引用由qiuyang2004/08/21 08:34am 发表的内容:
降低的残压仅仅是链接线路阻抗上引起的压降吧。

仅仅?

1m 2.5mm[sup]2[/sup] 10kA 下的压降大约是2000V左右!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-8-21 10:12:00 | 只看该作者
你所说的1m 2.5mm2是指连接线路的长度和直径吗? 10kA 是泄流后线路上的电流吗?我是学通信的,元件做在电路板上,哪有那么长那么粗的线路呀。泄流后线路上仍有那么大电流吗?我刚开始学习防雷,请不要见笑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 20:30

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表