ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 9199|回复: 24
打印 上一主题 下一主题

何为直流地?直流地如何接地?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-9-25 14:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,请多指导
沙发
发表于 2003-9-25 15:57:00 | 只看该作者
也就是逻辑地,采用共地不共点
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-9-25 17:23:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由nbzdgt在 2003/09/25 05:25pm 第 1 次编辑]

共地不共点?
是可以和防雷接地、交流接地共接一个接地体?
还是要另外再做一个接地体?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-9-25 23:32:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由xiaoyanzi在 2003/09/25 11:33pm 第 1 次编辑]

共用一个地网,不同的接地点接入
发错地方了,27日我就移走了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2003-9-26 09:54:00 | 只看该作者
那么机房内的防雷、交流、直流是不是可以接在机房接地铜排的不同地方上再接接地极?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-9-26 09:58:00 | 只看该作者
是的,要考虑一个安全距离。大概大于5米还是3米的距离,不好意思我忘了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-9-26 11:13:00 | 只看该作者
最好多做个地,俩地中间再用等电位连接器接上,这样不又多挣一笔?:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2003-9-26 11:29:00 | 只看该作者
直流地一端接接地极,另一端接哪里?
是不是UPS接地端
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-10-9 09:47:00 | 只看该作者
既然是直流,就接直流回路的一级,正负都行,看系统设计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-10-16 22:25:00 | 只看该作者
呵呵:)直流地,准确的说是:直流工作地。是指为保护直流系统工作正常而采取的接地保护。所谓直流系统,包括常说的直流信号、直流电源、直流馈线等等。对于信息传输系统,一般也称逻辑工作地。更有通俗的,叫做:信号地。不准确而已。

既然是工作接地,你只要能给它提供一个绝对安全的“零”电位参考点就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-15 00:05

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表