ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6358|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

工频接地电阻 (无内容)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-7-31 14:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正文为空!
沙发
 楼主| 发表于 2003-7-31 14:28:00 | 只看该作者
帮我解释工频接地电阻好吗????
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-8-2 00:35:00 | 只看该作者
工作接地
  
电力系统由于运行和安全的需要,常将变压器中性点(N线)接地的方式称为工作接地。其主要作用是保持系统电位的稳定性,减轻配电网一相故障和高压窜入低压等过电压的危险。并且当一相接地后,接地电流较大(接近单相短路),保护装置能迅速动作,断开故障点。中性点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡,这对于低压系统很有意义,可以方便使用单相电源。

直流接地(逻辑及其它模拟信号系统的接地)
  
电子设备的直流接地有单点接地、多点接地和浮地。单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上;多点接地是指电子设备中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上(即设备的金属底板);浮地是指设备地线系统在电气上与大地相绝缘,以减少由于地电流引起的电磁干扰。智能建筑的接地系统不宜采用浮地,它必须有稳定的参考电位,若浮接则易受电磁场的杂讯干扰,使系统发生误动作。一般浮接地,只适用于由蓄电池供电的小电子系统。
保护接地
  
保护接地就是将设备正常运行时不带电的金属外壳(或构架)和接地装置之间作良好的电气连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,用PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。如果不作保护接地,当电气设备其中一相的绝缘破损,产生漏电而使金属外壳带上相电压时,人一接触就引发触电事故。实行保护接地后,设备的金属外壳和大地已有良好的连接。如果发生漏电,只要接地电阻符合规定的要求,接地就能成为保障人身安全、防止触电事故发生的有效措施。

防雷接地
  
为把雷电流迅速导人大地,以雷害为目的的接地叫作防雷接地。智能建筑内有大量的电子设备(如通信自动化系统、火灾报警及消防联动控制系统、楼宇自动化系统、保安监控系统、办公自动化系统及闭路电视系统等)以及与之相对应的布线系统。大楼的各层顶板、底板、侧墙、吊顶内几乎被各种布线布满。这些电子设备及布线系统一般均属于耐压等级低、防干扰要求高、最怕受到雷击的部分。不管是直击、串击、反击都会使电子设备受到不同程度的损坏或严重干扰。因此对智能建筑的防雷接地设计必须严密、可靠。智能建筑的所有功能接地必须以防雷接地系统为基础,并建立严密、完整的防雷结构。

各种防雷接地装置的工频接地电阻,一般应根据落雷时的反击条件来确定。防雷装置如与电气设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。这是为防雷电设置的接地保护装置。防雷装置最广泛使用的是避雷针和避雷器。避雷针通过铁塔或建筑物钢筋人地,避雷器则通过专用地线入地。

屏蔽接地
  
将电缆屏蔽或金属外皮接地达到电磁适应性要求的接地称为屏蔽接地。在智能建筑内,电磁兼容设计是非常重要的,为了避免所用设备的机能障碍,避免出现设备损坏,构成布线系统的设备应当能够防止内部自身传导和外来干扰。这些干扰的产生或者是因为导线之间的耦合现象,或者是因为电容电感的电效应。其主要来源是超高电压、大功率辐射电磁场、自然雷击和静电放电。这些现象会对用来发送或接收很高传输频率的设备产生很大干扰。因此对这些设备及其布线必须采取保护措施,免受来自各种方面的干扰。通常,单点接地和多点接地的概念同样适用于电缆屏蔽体的接地。接地点的选择会影响屏蔽电缆抑制干扰的能力,正确的接地可将设备外壳与PE线连接;导线的屏蔽接地要求屏蔽管路两端与PE线可靠连接;室内屏蔽也应多点与PE线可靠连接。

防静电接地
  
静电是一种物理现象,常言道摩擦起电,而固有电阻率越大的物体积量的静电就越多,静电场越高,且危害越大。静电会损害计算机设备,使存储的数据丢失,程宁紊乱,甚至使自动化设备出现误操作。故防止和消除静电也是智能建筑安全防护的重要内容。将带静电物体或有可能产生静电的物体(非绝缘体)通过导静电体与大地构成电气回路的接地叫防静电接地。防静电接地要求在洁静干燥环境中,所有设备外壳及室内(包括地坪)设施必须均与PE线多点可靠连接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-8-2 00:38:00 | 只看该作者
你说的所谓的‘工频接地电阻’就是拿摇表摇出来的接地电阻值。因为用直流是测试不出接地电阻值的。通常我们讲‘接地电阻’都是‘工频接地电阻’。

不知道你问什么……

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2003-8-3 18:55:00 | 只看该作者
上次我们考试其中一道题目就是解释这个概念....
难道我了!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-8-3 23:33:00 | 只看该作者
酒鬼,
请问安装了避雷器,避雷器的接地端子所接的叫什么地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-8-4 18:43:00 | 只看该作者
目前在一般的等电位连接的工程里,那什么地都是。

如果你说‘避雷器’,那是‘变压器保护接地’。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-8-9 13:21:00 | 只看该作者

地多的让人头昏!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-8-10 22:00:00 | 只看该作者
工频接地电阻这个概念是什么?用了这么长时间,我也不清楚,查查先
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-8-13 12:15:00 | 只看该作者
不是用工频接地电流测出来的电阻吗??也就是用摇表测出来的电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-15 01:01

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表