ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2579|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[求助]液化气站防雷分类?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-9-10 17:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
站内防雷按<建筑物防雷设计规范>GB50057的第二类建筑物设计,根据工艺布置,采用独立避雷针防雷直击雷,并独立接地,接地电阻小于等于10欧,
防静电接地,防感应雷接地,以及电报设备的保护接地共用接地装置,要求将站内所胡的贮罐,金属管道,金属构架,接地螺栓和设备的金属外壳等接地干线可靠连接后,再接地干线与接地体相连.
========
这样设计不会有问题吧????
沙发
发表于 2004-9-13 10:01:00 | 只看该作者
问题不大。不过你最好看看GB50156-2002汽车加油加气站设计与施工规范。如果站区很大需要按一类设计。还有,你没有计算独立避雷针的危险距离Sa=?啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-13 11:34

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表