ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6092|回复: 23
打印 上一主题 下一主题

请教均压环的连接问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-9-10 20:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机房内的均压环可以和大楼的建筑主筋连接,我想问的是与大楼主筋一点连接好还是两点连接合理?个人认为应该一点连接,大楼主筋的连接点可看作是接地的基准点ERP。大家认为如何呢?可以发表一些看法啊?
沙发
发表于 2004-9-13 10:10:00 | 只看该作者
这个问题应该这样说:如果是机房内的“均压环”则需要和包裹机房的所有建筑立柱都连接,而不是一点连接或者两点连接的问题。“均压”这个概念和“等电位”是不一样的。“均压”,你“均”的是什么和什么之间的“压”?这个很重要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-9-13 11:02:00 | 只看该作者
国标33页:“环形接地体和内部环形接地导体应连到钢筋或金属立面等屏蔽构件上,宜每隔5m连接一次。”我不知道这一条能否解释!

另外雷神啊!“等电位”不就是起到“均压”的作用嘛!你的意思是说等电位就可以一点连接!均压就要多点连接吗???

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-9-13 11:21:00 | 只看该作者
等电位连接的选型不同(M/S型)连接方式不同
采用多点连接其效果较单点连接好,只是工程量多点(个人认为)
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-9-13 11:29:00 | 只看该作者
下面引用由深海泉2004/09/13 11:02am 发表的内容:
国标33页:“环形接地体和内部环形接地导体应连到钢筋或金属立面等屏蔽构件上,宜每隔5m连接一次。”我不知道这一条能否解释!

RE:不能很好的解释。

另外雷神啊!“等电位”不就是起到“均压”的作用嘛!你的意思是说等电位就可以一 ...

RE:我不是那样说的。均压:只针对建筑物。等电位:范围很广。


回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-9-14 09:12:00 | 只看该作者
采用那种等电位连接是要看应用场合的哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-9-14 09:43:00 | 只看该作者
下面引用由九天雷神2004/09/13 11:21am 发表的内容:
等电位连接的选型不同(M/S型)连接方式不同
采用多点连接其效果较单点连接好,只是工程量多点(个人认为)

采用M型还是S型与机房大小、设备工作频率等因数有关,并不是多点好于单点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-9-14 12:00:00 | 只看该作者
独立接地:如上面所谈到的需要接地的部分,都分别独立地建立自己的接地系统,这种接地方式称为独立接地。它的好处是各系统之间不会造成互相干扰,这对通信系统尤其重要。但网络容易被雷击坏,故除有防爆炸要求的危险环境必须要采用独立的避雷方式外,一般不主张采用独立接地的方式。这种独立接地在六、七十年代以前采用比较多,现在多被共用接地所取代。

共用接地:也叫统一接地。它是把需要接地的各个系统统一接到一个接地装置上,或者把各系统原来的接地装置通过地下或者地上用金属导体连接起来,使它们之间成为畅通的电气接地统一地网,这样的接地方式为共用接地。共用接地是目前应用最广泛的接地方式。

一点接地:把各系统的接地线接到接地母线同一点或同一金属平面上,这样的方法叫‘一点接地’法。一点接地法能解决各系统接地线的等电位问题,所以能够降低各系统之间的干扰程度,尤其是50Hz工频信号对系统的干扰基本上得以消除,所以一点接地法在工程上得到广泛应用。

一点接地消除了公共阻抗耦合和低频接地环路引起的干扰。能很好地工作于1MHZ及以上的额频率,当整个系统的连接点尺寸较小时(最大尺寸小于L /20,L为干扰信号的波长)可以应用到10MHz。

多点接地:各系统的接地线采用多点短连线的接地方式,称作多点接地。

当信号或电磁干扰的频率相当高或采用快速逻辑时,电容耦合效应将会产生某种干扰耦合,这时引线长度成为主要矛盾,必须采用多点接地使串联阻抗减至最小,并将驻波减至最小。多点接地方式应用于高频电路(f>10MHz)。

在二三十年以前,干扰被称为无线电频率干扰,因为绝大多数的噪音和干扰信号出自无线电频率。现今电子计算机、数字技术和逻辑电路不断扩大应用领域,现在的干扰被称为电磁干扰。电磁干扰包括导电性电磁干扰,其干扰能量通过导线或电缆从一电路传送到另一电路。减少导电性电磁干扰是通过电路的合理设计,采用滤波器和电路的合理接地来实现的;辐射性电磁干扰其能量是通过空气中的电磁场传送的。在设计外壳和箱体时,通过选用合理的屏蔽材料,构造技术和设备布置以及采用合理的接地技术等等来减少辐射性电磁干扰。其中处理好接地工程是防电磁干扰最重要的技术措施。

低频率干扰绝大部分是通过线路互相耦合而来的,即前面所提到的共阻抗耦合。当两个电路电流流经同一个公共阻抗时一个电路上的电流在这个阻抗上形成的电压就会影响到另一个电路,这就是共阻抗耦合。

如果一个公用的接地网在不同的地方分别接上连线。由于共阻抗耦合关系,各连线之间将有Vg1和Vgz的电压,各连线的接地点电压不会一样。Vg1和Vgz就是干扰电压,经放大后就可能直接影响通信或控制信号。

多点接地的优点允许存在许多接地环路,这时同时使用低频率的电路是有害的,如有上述情况时,可考虑采用混合接地的方法。

混合接地:所谓混合接地是在一部设备内的各电路板以最短的导线与机壳连接,或者信号电路相关的几部设备,以最短的导线与同一个金属体连接接地,然后多台设备分别用金属线接到地网的同一点上。像这样的接地方式称为混合接地。

混合接地在工程上最简单的办法,是在交流电源送进房屋的总开关处,把零线重复接地(或把零线接到房屋的结构主钢筋上),然后在电源的零线处引出一条PE线连接所有应该接地的点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2004-9-16 20:03:00 | 只看该作者

TO 通天:
“均压”这个概念和“等电位”是不一样的。“均压”,你“均”的是什么和什么之间的“压”?这个很重要。
我所想文的就是我们在机房内沿墙四周所布置的铜带,这样不是需和主筋连接吗?我本想问的就是该铜带和主筋应该怎样连呢?一点连接还是两点或多点连接?

看了以上各位的回复,小弟明白了许多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-9-17 10:18:00 | 只看该作者
见二楼说法。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 21:33

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表