ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3062|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

求助!公司有一小油罐,高度只有3M,与其紧靠的的建筑的高度为9米

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-9-12 21:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助!公司有一小油罐,高度只有3M,储量有12立方米,与其紧靠的的建筑的高度为9米,间距不到1M,不知道是否需要作防雷,比如建设避雷针?谢谢
沙发
发表于 2004-9-13 00:18:00 | 只看该作者
根据GB 15599-1995第4.1.2条规定,当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度大于、等于4mm时,按GBJ74 第11.2.2条规定,可不装设防直击雷设备,但在多雷区,仍然可装设防直击雷设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-9-13 08:17:00 | 只看该作者
只要做好油罐接地就ok啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-9-13 10:12:00 | 只看该作者
油罐?金属的还是水泥的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-9-13 12:01:00 | 只看该作者
水泥油罐已经被国家禁止使用了
现在的地上储罐都是金属储罐
按xjqxj雷电 说的应该完善油罐的接地
不过严禁在油罐上使用电焊(全新的除外)
宜使用螺丝将防雷接地与油罐固定在一起
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-9-13 12:18:00 | 只看该作者
我在广州还可以看见聚氨酯内衬的水泥油罐啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-13 15:40

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表