ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 10935|回复: 22
打印 上一主题 下一主题

[困惑]N-PE极的参数要怎么选?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-9-17 17:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
研究了很多厂家的样品,发现3+1形式中的N-PE极有两种情况:
1、N-PE的Imax和L对N模块的Imax相同。
2、N-PE的Imax是L对N模块Imax的四倍或更大。

哪种更有道理呢?问了一些人,意见也不同

沙发
发表于 2004-9-18 12:21:00 | 只看该作者
我认为N-PE的Imax应该相同或小一些为好,因为这个N-PE的主要作用实际上是保护SPD的,而不是保护设备的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-9-18 14:55:00 | 只看该作者
N-PE间一般接放电管。耐流水平一般为40--65KA.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-9-20 09:04:00 | 只看该作者
但若三根相线上的浪涌电流同时泄放到N-PE极上,不是很容易就造成了N-PE极的损坏?
实际使用情况中,是不是N-PE极更换得比较多呢?
或者说,一般是N-PE先于MOV模块损坏?如果是这样,那相线上得浪涌电流不是泄放到N线上去了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-9-21 10:10:00 | 只看该作者
依据GB 50054《低压配电设计规范》、GB 18802.21、GB 19271-3标准的规定:N-PE的Imax应该是L对N模块Imax的两倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-9-21 23:13:00 | 只看该作者
我认为讨论N-PE的电流没多大意思,应考虑其电压,启动电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-9-22 09:42:00 | 只看该作者

如果你同意分流原则,你就必须讨论电流,因为A/B/C/N分走的电流均会流经npe

也就是说考虑地电位抬升带来的反击问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2004-9-22 11:11:00 | 只看该作者
地位反击的具体情况或者说过程是怎么样的呢?
如果系统接同一地网,会受反击损害吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-9-22 12:43:00 | 只看该作者
一样会反击。也许更严重。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-9-22 13:55:00 | 只看该作者
要是这样的话,许多厂家的产品都不合格了,包括我们公司的:(
现在信息产业部检测时也没有明确的规定N-PE的值,是不是具体的使用条件来决定N-PE的值?
例如:...........
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-20 21:38

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表