请教!关于金属屋面。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-10-8 08:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金属屋面的建筑,利用屋面接闪,独立接地装置,在雷击时屋内是否安全?该建筑为教室。
沙发
发表于 2004-10-8 10:32:00 | 只看该作者
安全不安全要看:

1、金属板的厚度。要看雷能不能打穿。
2、你所需要达到的保护等级。300KA?200KA?150KA?……能否满足?
3、接地系统引下线的数量和冲击接地电阻是多少。要看其均分雷电流后在建筑内的米电位差是多少对人有没有危险。对设备有没有危险。
4、要看你整个外部防雷系统的布置,会不会有跳火危险。比如:屋面到教室内设备顶部最高点的距离够不够?等等。

…… ……

这样的问题以后少提最好。因为,讲起来太复杂。要考虑的东西太多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-10-8 15:04:00 | 只看该作者
厚度为0.5mm,一根引下线,电阻小于5欧姆。我主要想知道在直吉雷时,学生依靠墙壁时安全吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-10-9 07:50:00 | 只看该作者
(安全不安全要看:1、金属板的厚度。要看雷能不能打穿。2、你所需要达到的保护等级。300KA?200KA?150KA?……能否满足?3、接地系统引下线的数量和冲击接地电阻是多少。要看其均分雷电流后在建筑内的米电位差是多少对人有没有危险。对设备有没有危险。4、要看你整个外部防雷系统的布置,会不会有跳火危险。比如:屋面到教室内设备顶部最高点的距离够不够?等等。…… ……)
就此看来我认为不安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-10-9 07:54:00 | 只看该作者
雷击时依靠墙壁是更危险的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-10-9 09:09:00 | 只看该作者
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-10-9 09:23:00 | 只看该作者
下面引用由lxfl2004/10/08 03:04pm 发表的内容:
厚度为0.5mm,一根引下线,电阻小于5欧姆。我主要想知道在直吉雷时,学生依靠墙壁时安全吗?

且不说安全不安全。只它这种引下线布置方式我就觉得有问题。1根?不少吗?

其次,打雷时学生依靠墙壁时安全不安全要看那‘墙’和引下线的距离已经和接地体的距离。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2004-10-9 10:05:00 | 只看该作者
雷神啊!可能我没表达清楚,墙也是金属的,他就是在原教学楼上加的一个房间,两层金属板中间夹层为泡末。我第一次检测这种东西!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-10-9 10:16:00 | 只看该作者
啊?那可要小心了。难说安全不安全。不过还是让它搞绝缘了好。
回复 支持 反对

使用道具 举报