发表于 2004-10-26 16:41:00 | 只看该作者
用针既经济以实用,消雷器如果同针一个价,也可用,消雷器能否消雷有不同的说法,同价时,可当针用,只是接闪高度低一点吧了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-10-27 11:20:00 | 只看该作者
建议不要用针好些。针的缺陷其实很多。从原理上讲,其保护半径的理论就不完善,存在诸多缺陷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-10-27 13:08:00 | 只看该作者
烟花爆竹工厂防爆比防雷重要得多!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-11-2 11:21:00 | 只看该作者
我认为它的直击雷防护可以这样:
1/用独立避雷针.
2/由于避雷针有拦截雷电大小的限制,可以再次采用避雷带,作为避雷针的漏洞补丁.
3/将避雷带作为建筑物的一部分,避雷针照常独立设置.
请各位指教.
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-11-2 16:51:00 | 只看该作者
避雷针毕竟是引雷装置,考虑一下当地的雷电活动情况及地理环境,综合评定一下是否有必要加避雷针。如果不是必须加,种树是好主意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2004-11-2 17:22:00 | 只看该作者
呵呵。

安装避雷针、避雷带的目的是:让雷电定向、定点的对地泻放,而不要乱跑。

所以:只要跑到地里没有乱跑就好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2004-11-3 10:48:00 | 只看该作者
但应该注意到,如果该地区土壤电阻率很高,地下也没有什么金属矿产、雷电活动也不频繁的话,直击雷防护措施作的太复杂的意义不大。
也许作个金属旗杆就够了,并且还要考虑是不是放在在厂区外,来个拒引结合!
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2004-11-3 11:51:00 | 只看该作者
用针更经济合理,独立地网,相互焊接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2004-11-3 14:53:00 | 只看该作者
安装了针,在保护范围内就不需要装带,若装了带,就不需要装针,二样同时装是不需要的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2004-11-3 16:17:00 | 只看该作者
根据I=(Hr/10)1.54(次方)
在滚球半径为30M时,0-5.4KA的雷电仍然会击避雷针保护范围内的物体,为安全起见,增加避雷带尽是为防止小电流的雷电击中建筑物,而且装设避雷带不会花太多的钱啊。