现代科学技术可以分为基础科学和技术科学两大类。基础科学研究自然界的基本规律,如物理学;物理学下面又分为声、光、热、电和原子学等分支学科;电磁学科内又分为静电学、直流电学、磁学、交流电磁学、电磁波和电磁流体力学等。技术科学研究和工程技术有关的自然规律,比如防雷技术科学。防雷技术科学又关系到大气物理学、电场学、介质物理学、高电压装置及其实验技术、地中电流和接地装置、电磁波和波动过程等;防雷技术是为电力系统、电信系统、建筑物和构筑物服务的,防雷技术工作人员还得学习相关服务部门的知识。由于现代科学分科很细,各门学科之间的语言概念往往有区别,容易产生误解;各门学科对事物的认知方法(如物理模型的选择等)不同,不同专业人员之间在概念和语言上不通,不能互译的情况很多,即使大家都讲同一个概念,实际上各自理锯也很不相同。这种情况是造成当前防雷学术交流的重大障碍,这次讨论会我提供了四篇报告,这篇是总论,谈哲学,其他三篇详细讨论三种理论误区的案例。古语说歧路亡羊,下面说明这三个案例是怎样陷入思维歧路的。
   1.案例——限流避雷针和消雷器[1]
   熟悉普通电工原理的人都知道霓虹灯用高电压供电,它的本体电压降很小而通过电流能力也很小,它是*霓虹灯变压器的内阻来限流的。有人用霓虹灯变压器的限流原理为限流避雷针和消雷器辩解。其实雷电的放电过程与电器中的导电过程完全不同,是不能类比的。在普通电路中电子的运动形式是电子在电场作用下的电子接力运动,而闪电通道中的电子运动主要是电子的贯穿运动,在主放电通道中先导流注与迎面流注相遇,正负离子交融产生高温等离子体通道,它有如悬挂着的鞭炮爆炸,闪电电流的脉冲波是由闪电通道中的离子流形成的。脉冲波后的余辉电流才是雷雨云中传来的电流。笔者在文[1]中已做了说明。
   主放电通道中的电压降是很小的5.5V/cm,而雷雨云的电压是很高的108V,所以避雷针和消雷器的限流说是不能成立的。有人说雷电是电荷源,主放电发生前可以这样说,但在主放电之后雷电就是一个电流源了,或者说是一个电流脉冲波。低电压下可以用电阻和电感限制电流;但是在高电压下是不能够限制电流的,是必然产生放电现象的。
   2.案例二——反击雷电流的方向及其防范方式的选择[2]
   从建筑物外面沿电气线路引入过电压波的防护用多级SPD消波,搞防雷设计的人都比较熟悉了;然而当雷击建筑物发生雷电反击现象时,LPZ1区内的电位随接地网的电位而整体抬高,反击雷电流将延接地导体向外扩散而不是向建筑物内部的电气线路扩散。LPZ1区内的震荡电流来源于电磁感应和电磁耦合,这一点IEC防雷标准并没有说明白;相反:IEC61312-3:2000,IDT《雷电电磁脉冲的防护,第三部分:对浪涌保护器的要求》文本中图B1,图B2,图B7,图B9,图B10都是讲的雷电流向外部其它建筑物和变压器扩散的情况。用架空线供电的建筑物在遭受雷击时容易产生扩大的雷击事故,这一点我国防雷工作者早有察觉。我国防雷学者是采用对进出线做屏蔽段来解决这一问题的。笔者介绍了清华大学朱德恒老师带领学生做的模拟试验和刘继先生在发电厂实测的反击雷电过电压,说明了用屏蔽电缆段和屏蔽铁管段防护进线雷电波与反击雷电波的原理。这些防雷作法有充分的实验根据和40余年的运行经验,而且写入了GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第3.3.9条第二款第一项和第三款第一项条文之中。我国的这些先进的防雷理论应该写进防雷规范的第六章中,对有误导作用的规范条文应该进行修改。如果还有争议大家可以用实验来检验。
   我们要研究出适用于各种建筑物和对应于各种情况的最佳防雷方案。我认为将反击雷电流放入电网和相邻建筑物中去扩大雷击事故,不如把反击雷电流引入电缆外皮和屏蔽铁管使其入地更安全更合理。这一看法竟因为10/350μs波形的争议给冲淡了,笔者还是强调“一栋建筑物的雷电耗能渠道要设计好”的系统防雷、整体防雷的设计思想,因为雷电能量是不能自动消除的(建筑物固有电容在雷雨云感应下先期充电的电荷另做讨论),只能把它散流入地,把它放到别处去闯祸不是好办法。
   3.案例三——绝缘避雷问题[3]
   有人提出“加在绝缘物两端的电压只是与绝缘物厚度相同的空气两端电压。只要绝缘物的耐压高于它两端的大气的击穿电压,绝缘物就不会被击穿。”有人提出“为什么不可以使整个地面做成高度绝缘的?如果把避雷针底座做成高度绝缘的,这种与地绝缘的避雷针实际上是拒雷针,对于智能大楼这是求之不得的!”这些谈论充分说明了某些人的理论认识与客观事实差距之大。高电压实验告诉我们,高电压脉冲作用于绝缘物上它的放电与否决定于沿面放电强度,而不是绝缘材料的厚度。我们进行琉璃瓦屋面的雷击模拟实验表明!雷击时屋面一片闪络火光?改角环氧树脂绝缘板再试依然产生沿面放电。大家可到北京科技馆去看,那里用有机玻璃板做的高电压实验,现场表演这种沿面放电的现象。
   1961年我们到一处高山雷达站做防雷调研:那是一座云雾山,山地表面有一层很薄的植被,植被下都是石头。山上有一处泉源,其水质与蒸馏水的电阻率相同。这种情况相当于“整个地面是高度绝缘的”,据当地战士讲雷击时山上地面一片火光,沿山上的架空线也有火球滚动。所以我们不能用常规低电压下的理论去推断高电压下的现象。我们对已知的科技理论适用条件必须保持清醒头脑,对它的局限性有所警惕。遇到防雷的新课题首先要做调查研究,做模拟实验,千万不要简单地用自己熟悉的某一原理、或某一公式去套。不合实际的理论往往害人,我们有深刻的教训。
沙发
发表于 2005-12-31 09:11:00 | 只看该作者
***** 版主模式 *****

该贴子是管理员从避雷灌水塘转移过来的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-12-31 19:10:00 | 只看该作者
不好意思,我以为它可以在那个板块
看来以后我得尽量来这发
麻烦狸叔了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-1-4 11:18:00 | 只看该作者
搂主何方人士?佩服!!!研究这么深的内容  
回复 支持 反对