ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4005|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

炸药库实例

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-11-11 10:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天同事帮人设计一个炸药库防直击雷,按照滚球法计算需要24米高的针,根据所处地理位置施工很不容易.结果设计将避雷针安装在库房后山坡上,位置与库屋面持平,他们按照平面保护半径计算只需10米高就可以了。但这之间存在极大的矛盾。库房高8米,在地面看针高也就18米,显然不能有效的保护炸药库,我认为这是不合理的,大家谈谈啊
沙发
发表于 2004-11-11 11:05:00 | 只看该作者
试着按GB 50057的附录,用做图法来计算。

由于你的建筑物的尺寸不清楚,因此没有办法帮你计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-11-11 11:25:00 | 只看该作者
恩,我不是说计算方法,而是考虑的这种设计思路是不严谨的
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-11-11 11:35:00 | 只看该作者
哦,我看不对。原因是,这样的情况下需要:针尖—建筑物边缘—地面||同时在滚球的球面上。单纯更换参考平面是不正确的,也不符合GB 50057的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-4-14 21:13:00 | 只看该作者
能不能考虑在房顶上做避雷针,然后再在屋檐做避雷带这样的方案呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-4-15 14:34:00 | 只看该作者
得考虑买保险!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-4-17 09:36:00 | 只看该作者
设计为24米,后山上18米显然不行,如果前面是下坡更不行。要想减小避雷针高度,可以考虑将避雷针安在前面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-4-17 09:57:00 | 只看该作者
应该用作图法解决,将建筑周边地势进行大概的模拟,哪些可保护,哪些不可保护,就可一目了然。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-4-17 23:17:00 | 只看该作者
下面引用由路人甲乙丙2006/04/17 09:57am 发表的内容:
应该用作图法解决,将建筑周边地势进行大概的模拟,哪些可保护,哪些不可保护,就可一目了然。

是个好办法啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-4-18 12:29:00 | 只看该作者
上传一张照片就行了呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-24 00:16

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表