ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7621|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

[求助]正常的零地电压应小于好多? (无内容)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-11-19 11:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正文为空!
沙发
发表于 2004-11-19 11:08:00 | 只看该作者
看是什么配电系统了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-11-19 11:13:00 | 只看该作者
就是地线从配电柜引入。
应该是问做防雷后的零地间的正常电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-11-19 11:35:00 | 只看该作者
对于TN-S。受工频电场感应,一般的电压在3V左右。如果线路的用电负载太大,有可能到15-30V。再大的话就不正常了。而TT,90V以下都很正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-11-19 11:40:00 | 只看该作者
网络、电子设备所能承受的零地间的电压是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-11-19 11:46:00 | 只看该作者
网络、电子设备?你是指逻辑零和逻辑地之间吗?还是……我晕了都。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-11-19 14:30:00 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-11-19 16:08:00 | 只看该作者
请问通天:我是防雷的新手,在作一个证卷机房时,其供电是TN-S系统,但零地电压测出是5v,但根据有关要求要低于2v是什么原因?这样直接加防雷器可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-11-19 16:18:00 | 只看该作者
逻辑零和逻辑地之间准确的说不应该有电压差。但是由于很多原因会有。比如高频感生电流、环路电流等等。因此,一般要求小于1V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-11-19 16:21:00 | 只看该作者
下面引用由东方龙2004/11/19 04:08pm 发表的内容:
请问通天:我是防雷的新手,在作一个证卷机房时,其供电是TN-S系统,但零地电压测出是5v,但根据有关要求要低于2v是什么原因?这样直接加防雷器可以吗?

哦。机房接地啊。你先把电源系统的零[N]接建筑物柱内钢筋或[PE线]就好了。机房内允许重复接地的。只要接地干线相对独立就可以。

安SPD和零地压差没有直接关系。不很明白你后半句问的是什么。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-11 02:35

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表