ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2843|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[讨论]请教!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-11-23 20:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问为何在TN-S系统中的第一级浪涌保护器在N和PE线中间不加装浪涌(GB50343中第17页)。而在有些产品的样本上又要加?加与不加有何区别?
沙发
发表于 2004-11-24 10:32:00 | 只看该作者
因为它的前提是“变压器在建筑内,且N与PE在入口直接接地连接,在此安装时因SPD距离N-PE连接点比较近,因此未设计安装”。而我们在做产品样本的时候是考虑到最恶劣情况,就是变压器的N的接地点距离总配电的位置较远的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-11-24 10:36:00 | 只看该作者
老通天,我怎么发表不了贴子.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-11-24 10:50:00 | 只看该作者
现在不是能发吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-11-25 15:49:00 | 只看该作者
是那种点击收费的,我不知道认证.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-11-26 14:02:00 | 只看该作者

那要申请的

http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=11&topic=225&show=25

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-11-26 14:11:00 | 只看该作者
在TN-S系统中的第一级浪涌保护器在N和PE线中间不加装浪涌(GB50343中第17页)。而在有些产品的样本上又要加?加与不加有何区别?
答:这个问题涉及防雷器的差模与共模保护及现代防雷产品流的3+1方式,所谓3+1方式是三相线对零保护,然后零对地保护.这种方式一般用在TT供电制式中,在TT电网之下,防雷器如连接在市电相线与地线之间,回路阻抗主要是接地电阻,在不同工地接地电阻差异很大,某些地方地阻值偏高,并非不常见.电网故障时,比如说中线断开或零点飘移,形成市电故障电压长期高于防雷器最大持续工作电压(uc),防雷器损坏产生回路故障电流.在地阻值高或地线接触不良的情况下,流经防雷器的短路电流太小,无法使前级保险丝跳脱,使防雷器持续过电流,造成损坏.
如果采用NPE模块的3+1结构防雷器在电网故障时,即使地阻值高或地线接触不良的情况下,因为防雷器接在市电相线与零之间,而市电相线与零线之回路阻抗,主要是供电变压及供电电缆,阻抗很低,故此故障电流很大,流经防雷器的电流可使前级保险丝(空开)跳脱,防雷器与电网隔离.
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-11-26 21:44:00 | 只看该作者
完全对头!1
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-10 17:09

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表