有没有人听说防雷耦合线这样的东东? (无内容)

[复制链接]
11
发表于 2004-11-30 15:11:00 | 只看该作者

‘防雷耦合线’是指‘耦合地线’?

是才有此解释

如果不是呢?好像不是的可能性也满大的

好像4楼说的是 类似 pw线的冬冬

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2004-11-30 16:21:00 | 只看该作者
那天碰到一个防雷专家,说在两幢楼之间的电话线上架一条防雷耦合线就有防雷效果了
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-12-1 15:12:00 | 只看该作者
??

怎么我现在不明白了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-12-1 15:43:00 | 只看该作者
听说过电力系统高压传输的谐振接地,没有听说过呆鸟说的偶合接地线
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-12-2 08:47:00 | 只看该作者
在两根平行导线上、一根导线上有一个电压,另一根导线上就会耦合出一个电压。耦合电压的大小取决于导线1和导线2之间的相对位置和几何尺寸。耦合电压与耦合源电压的极性是相同的,所以,由于藕合会使两平行导线之间的电位差降低。
当一个电压同时作用在电缆的芯线和金属外皮上时,电缆芯线中应该没有电流流过,全部电流被“驱逐”到电缆外皮中,其物理意义是:当电流在电缆外皮上传播时,缆芯上就会感应出与外皮电压相等的电动势阻止了缆芯中电流的流过。此现象与导线的集肤效应相似,通过避雷器将电缆芯线和电缆外皮短接在一起,以限制芯线中流过的电流在防雷上有重要的应用意义。