ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3068|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[求助]漏电保护器和SPD

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-12-2 11:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般情况下,是将SPD装在漏电保护器的前方还是后方?

我的理解:一般情况下,SPD应该装在漏电保护器前方,因为装在后方的话,SPD动作时,可能引起漏电保护跳闸。而且SPD装在漏电保护器前方的话,应该也能保护漏电开关。
 是否这样?请各位指点。

沙发
发表于 2004-12-2 11:32:00 | 只看该作者
应该是吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-12-2 12:28:00 | 只看该作者

我也觉得应该是,可标准恰好不是

上次通天有教诲:

纯mov型,要装在 rcd后
带开关性,可前可后

所以尽量选择 NPE(3+1)零地采用开关型的SPD,装在前面

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-12-2 13:35:00 | 只看该作者
为什么要这样做呢?能否说明一下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-12-2 14:27:00 | 只看该作者

gb 50054
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-12-2 14:53:00 | 只看该作者
记下了~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-12-2 15:22:00 | 只看该作者
下面引用由难得糊涂2004/12/02 02:38pm 发表的内容:
以上回复为通天讲课时原话,无一字更改。

有讲稿否?呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2004-12-2 16:48:00 | 只看该作者
学无止境,只想多学点,学得越多,发现不懂得也越多,真是恶性循环!

你有什么资料可提供呢?我都想要

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-12-2 20:15:00 | 只看该作者
说的没错。。确实应该这样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-10 07:12

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表