请教一个前后级保护问题

[复制链接]
11
发表于 2004-12-15 15:21:00 | 只看该作者
望指教!
不齿下问才能提高
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-12-16 10:53:00 | 只看该作者
楼上的老兄客气了。

说点个人观点:为什么要多级保护?并不是我们制造不出一种“响应速度足够快、残压足够低、通流容量足够大的SPD”,而是,即使做出来了真的有用吗?没有用。因为:对于一个需要保护的系统来说,从线路接入端到设备端有很长的线路,这个线路有可能跨越N个防雷保护区域。就算你在接入端安装了那样一个完美的SPD,可是,到了设备端,前端SDP的残压,加上线路回波反射跌加的残压,加上此段长线路自身电磁感应的电压……设备端的过电压依旧很大。所以没有用。所以必须分级保护。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2004-12-16 11:27:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/12/13 01:56pm 发表的内容:
呵呵。记得是谁说的来着,信号SPD至少要做5级防护。两端都得防,因为雷不一定从哪端进来。你说前级后级,可能实际情况是:你的后级成了前级,你的前级反而成了后级。那这个时候你的那些“退耦装置”本来就没有用 ...

还想请教通天:你们雷迅的产品不是有一种是GDT加一个STARCORE管吗?作用是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-12-16 11:50:00 | 只看该作者
这个问ASP:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-12-21 17:32:00 | 只看该作者
问题的实质是避雷器的保护范围问题,可能将多级保护问题解释成避雷器的保护范围更通俗些,只是低压避雷器涉及到的问题比高压避雷器复杂些。