时间:八月十几号,本地区发生雷击事故.
地点:一个小镇,镇中心.本小镇的建筑为基本上为三层小楼.
现场:
   楼坐北朝南,三楼为舞厅.楼顶为后加的四角小凉厅.小凉厅顶部为金色琉璃瓦.
中心的突出装饰物被击碎,楼面上分布着琉璃瓦碎片.小厅北面安装的小灵通基站的最北侧的一根天线被雷击损坏,建筑内有两 台电视也被击坏。在同一排的西侧三栋建筑内的漏电开关也被击坏。(详细分布见图)
防雷设施:
本建筑无接闪器,无SPD.
小灵通基站的接地线用的是天馈线,接地极则是楼前的架空钢线,无SPD
分析:
1\本次雷击事故的第一雷击点?
2\本次雷击事故小灵通基站与本建筑物受雷击的原因分析
3\本次雷击事故结论如何写出?
[/watermark]
沙发
 楼主| 发表于 2004-12-20 14:20:00 | 只看该作者
解答1:
一、勘察结果
     该三层楼为周围最高建筑,楼南面为家院,并处于水塘旁。楼顶为平楼面,楼顶有后建造的四柱凉亭(为楼顶最高建筑物)、小灵通基站、和土制的金属水箱。楼顶无任何防直击雷措施,小亭顶部被击掉,楼面上分布着凉亭顶部的琉璃瓦被击落碎片,亭内的电源线与插座烧坏。凉亭北侧的小灵通基站最北侧的一根天线被雷击损坏,建筑内有两 台电视也被击坏。在同一排的西侧三栋建筑内的漏电开关也被击坏。
二、事故分析
    经调查,本次雷击事故具有多个雷击点,能量最大的一次是直接雷击在小亭顶部,能量从电源线路上和小灵通接地线上释放掉,造成了电源线完全烧毁,与电源线相连的室内电器损坏,由于小灵通基站离小亭小于3米,基站天线受到跳闪,成为第二雷击点,由于小灵通基站的接地线用的是天馈线,接地极则是楼前的架空钢线,经测试接地阻值为18.4Ω(按规范移动通信基站的接地电阻值应小于5欧),不能将雷电流顺利泄入大地,造成天线损坏。
      造成此次雷击事故的原因,一是由于该栋建筑属周围最高建筑,建筑又处于水塘附近,建筑本身无直击防雷和感应雷防护措施,小灵通基站的接地不符合要求造成,此次雷灾属于直击雷击和感应雷击所致。
三、防范建议
    建筑物本身应做综合防雷措施,小灵通基站的防雷措施应重新做,加装避雷器。根据《中华人民共和国气象法》、国家《防雷减灾管理办法》、《省气象管理办法》、,在基站建成后申请防雷验收,取得防雷检测(验收)报告后方能投入使用,否则造成严重后果的依法追究责任。防雷设施应定期维护并申请防雷年检,避免雷击所发生的人身伤亡和财产损失。
 

请写出你的解答出来,

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-12-20 20:05:00 | 只看该作者
接地线用的是天馈线这点不太理解
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-12-21 13:48:00 | 只看该作者
应该按照GB50057--94(2000版)及《移动通信基站防雷与接地设计规范》YD5068-98来处理技术问题.