ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2982|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[求助][讨论][原创]请教一个接地问题 ,急死啦!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-1-4 10:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[watermark]请教一个接地问题

在贵州某单位的机房,已经有一根一年前经过消防验收合格的接地线,前几天我们在安装仪表时发现仪表通讯有时不正常。采用以下手段观察:
1、用示波器表笔一端接地线,一端接我们仪表的7805的地,发现有约250V峰峰值的正弦波(仪表在供电状态,7805的地与大地未连通);
2、用示波器表笔一端接地线,一端接我们仪表的7805的地,发现有约250V峰峰值的正弦波(仪表在断电状态,7805的地与大地未连通);
3、用示波器表笔一端接地线,一端接我们仪表的7805的地,发现有约250V的正弦波(仪表在断电状态,且仪表与所有外接连线都断开,7805的地与大地未连通);
4、把接地线与所有电器设备都断开,有时用手触摸接地线,有电人的现象发生(不定时,且有多人被电过);
5、把接地线与所有电器设备都断开,在地线上串接一把30W的电烙铁,用示波器观察电烙铁两端,有50Hz、5V峰峰值的类正弦波形,且纹波很丰富。
6、把接地线与所有电器设备都断开,用数字电笔测试接地线,有12V的数字显示,但是,当手持接地线从机房慢慢往窗口移动到一定位置时,电笔的12V显示消失(电笔与接地线一直未脱离),反之也如此!
7、到楼下单独用电笔测试接地端,电笔不出现有电压显示。
8、单独用电笔测试220V电源的零线,有12V电源数字显示。
我们找了该单位电工来测试,也时如此,且电工也无法解释该现象。
请各位大侠解释一下为什么会出现这样的现象,造成该结果的原因是什么?
谢谢!


[/watermark]

沙发
发表于 2005-1-4 11:26:00 | 只看该作者
感觉是配电盘某处短路了或者接触不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-1-4 12:11:00 | 只看该作者
我是搞弱电的,对接地不太懂,希望各位予以指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-1-4 17:54:00 | 只看该作者
数字电笔不知道是那种好的,还是坏的,如果是好的误差很小,如果是那种市面上10元以下的数字比误差很大,我也试用过差的电笔,机床或电力仪表外壳都有不少于36V的电压,有的还显示110V的电压,但是人用手摸下去,该电压显示消失,那是感应的问题(设备外壳有接地)如果是在零线上测量我个人觉得应该是正常现象,如果是在三相的零线上测量,(负载不平衡的情况下)也会有电压值啊(不是在变压器端,或接近变压器端测量),何况是在单相电源的零线上.用示波器测出来的电压值应该比较精确,250V的峰峰值,也有125V的峰值电压,但是仪表,按理说一般不可能产生那么大的感应电压阿,纳闷!我有发现我们ADSL的地线(外壳)会有28V的电压值,而且是在断电的情况下产生的.
以上是我个人观点,我也是个初学者,望各位前辈给以指正.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-1-5 08:48:00 | 只看该作者
关键是:“把接地线与所有电器设备都断开,有时用手触摸接地线,有电人的现象发生(不定时,且有多人被电过)”。这证明了什么?而且“把接地线与所有电器设备都断开,在地线上串接一把30W的电烙铁,用示波器观察电烙铁两端,有50Hz、5V峰峰值的类正弦波形,且纹波很丰富。”说明在该地线上确实存在电流!但是“把接地线与所有电器设备都断开,用数字电笔测试接地线,有12V的数字显示,但是,当手持接地线从机房慢慢往窗口移动到一定位置时,电笔的12V显示消失(电笔与接地线一直未脱离),反之也如此!”所以令人费解,也一直干扰我们的485通讯。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-1-5 09:19:00 | 只看该作者
询问了有关专家,解释为:1、电源线路三相电压不平衡,而设备的接地与电源系统的接地不在同一地线上造成。2、设备有可能是接零的,外壳接了电源线路的零线,这个时候就出现了外壳带电的情况。可将电源零线重复接地。3、电源线路零线与相线平行布线且距离很长,在这个情况下如果设备端没有重复接地,会出现工频干扰下的开口电压。以上是主要原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-1-6 14:37:00 | 只看该作者
谢谢“通天雷神”的解答!请问怎样进行“重复接地”?我一直怀疑该单位的电源零线与地线接反了,因为在墙壁电源插座上,只要一带负载(哪怕是一只20W的电烙铁)都会引起跳闸保护,但不是所有的电源插座都如此。不知道如果是电源零线与地线接反,是否会引起大地带电?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-1-6 19:02:00 | 只看该作者
会的。如果是单相,应该做零右火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-1-6 23:26:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由xjqxj雷电在 2005/01/06 11:30pm 第 1 次编辑]

想查明也不难:
1.可以将总配的地线断开(或零线),试试插座是否都有电压,用电器工作是否正常?如正常,   那就地零没错;如有的正常有的没电压,那就应彻底检查线路。
2.用地阻仪或摇表测一下地线的接地电阻。
3.如有漏电开关,开关后就不能重复接地(在设备端将零线与地线做重复连接)啦,否则跳闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-11 03:53

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表