ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: sj
打印 上一主题 下一主题

[求助]关于高压电防雷!

[复制链接]
11
发表于 2005-1-10 18:19:00 | 只看该作者
我国供电系统中有1100的电压等级吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-1-12 08:43:00 | 只看该作者
按电器行业的规定,交流电压至1200V,直流电
压至1500V均属于低压
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-1-12 09:16:00 | 只看该作者
建议:1000V以上,6000V以下系统的过电压保护使用Y5C型氧化锌避雷器。或者,可以选用TAB、MYG11等结构的过电压保护器。我们现有的220/380系统的SPD的持续运行电压都不够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-1-14 21:49:00 | 只看该作者
电力系统的电压等级划分是以1千伏为界,1千伏以下的是低压,1千伏以上的为高压;高压分普通高压(1-250千伏)、超高压(250-1000千伏)和特高压(1000千伏及以上的);普通高压和超高压划分的依据是电晕,超高压和特高压划分的依据是电能污染。1100伏系统中没有此等级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-1-16 17:18:00 | 只看该作者
我想请教一点,不是110KV以上的电压等级才考虑电晕损耗的吗?110KV以下的电压等级会不会产生电晕呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-1-16 20:41:00 | 只看该作者
220千伏及以下电压等级在正常设计和正常运行时不会产生电晕,但条件特殊时会发生,如线径太细、局部场强超过起晕电压等
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-10 23:16

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表